Здравствуйте!Помогите,пожалуйста неопытной девушке понять таблицу Е приложения Е СП 60.13330.2012.Проектирую отопление 23-х этажного дома.Хочу сделать однозонную однотрубную систему с верхней разводкой и смещенными замыкающими участками на приборах.И встал вопрос,как все-таки правильно понять эту таблицу.Там написано:
2 Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через несколько помещений, следует определять, принимая в расчет:
а) помещение с наименьшим допустимым эквивалентным уровнем шума;
б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, прокладываемого через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.
Интересует пункт "б".Необходимо считать сумму КМС на стояке или сумму КМС непосредственно на стояке в квартире?Я думаю,что наибольшую сумму КМС в квартире.Если посчитать КМС в пределах квартиры,то получается:2 угла поворота (КМС=1,5) + 2 тройника на проход (КМС=1) + КМС термостата (точно не знаю,но думаю,что не меньше 4-х,а то и в разы больше).Запорной арматуры нет,но учитывая,что жильцы наверняка заменят конвекторы КСК на радиаторы с кранами,то добавим КМС крана=1,5х2 и КМС радиатора = 2,6. В итоге получаем сумму КМС в пределах квартиры КМС = 14,6. В спальне шум ночью не должен превышать 25 дБА.По таблице скорость должна быть не более 0,9 м/с.У меня нагрузка на стояк 24 кВт при температурном перепаде 95/70,скорость в трубе диаметром 20 получается 0,67 м/с.Правильно ли я все посчитала и поняла?А то главный инженер мне говорит,что стояк в одну зону не "протянет" 23 этажа.Помогите,коллеги!))