Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приточкп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
KonstantinPL
Добрый день господа специалисты помогите разобраться.
На заводе собрали приточку с рецеркуляцией. Воздух берется из цеха и подается в отдельное помешение . От туда же вытяжка (из помешения)которая имеет рецеркуляцию с приточкой. Секции по ходу воздуха собраны: фильтр оррошение вентилятор тенны .Воздуховод рецеркуляции врезан после фильтра. Автоматику привезли на rlu 236. С автоматикой пришел типовой электрический проект где на странице оборудывание расположение по ходу воздкха стоит так: фильтр вентилятор тены орошение. Инженер на заводе перестановку тенов и орошения, обьясняет тем что воздух подается не с улицы а тены догревают воздух. Все вроде правильно но меня смушает влажность на выходе. Будет ли орошение эффективным?
Еще есть вопрос по автоматике. Пришло три датчика: наружный температуры канала температуры и комнатный температуры и влажности. По какому датчику бедет регулирование температуры канала или помещение
serge197a
Канала.
Utatane Piko
Цитата(KonstantinPL @ 29.3.2015, 10:32) *
Еще есть вопрос по автоматике. Пришло три датчика: наружный температуры канала температуры и комнатный температуры и влажности. По какому датчику бедет регулирование температуры канала или помещение

Возможно может регулировать по каналу или по каналу и помещению вместе. как это на практике работает , надо читать РЭ.
KonstantinPL
Понятно. Запущу отпишусь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.