cjkywt
Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться. Рассчитываю подпор в шахту лифта и тамбур-шлюзы при лифтовом холле в подземной части жилого дома. Единственный вариант - прокладка воздуховода через насосную станцию пожаротушения и далее выход шахтой на улицу. Могу ли я расположить вентиляторы подпора в самой насосной станции, а транзитный воздуховод будет играть роль общей воздухозаборной шахты для этих двух систем?

Заранее, спасибо.
Shiling
Прочтите повнимательнее СП 7.12130.2013. Там есть требования к помещениям для размещения оборудования противодымной вентиляции. Размещать в одном помещении с оборудованием общеобменной вентиляции точно нельзя. Быть может там и про другие помещения что то есть.. А на крыше никак нельзя установить приточные вентиляторы?