tania
Добрый день! Подскажите, обязательно ли проводить экспертизу энергетических паспортов в СРО? Если да, то где это прописано?
timmy
паспорт в СРО передаётся. Они могут требовать проведения экспертизы на предмет проверки правильности заполнения паспорта.
tania
Цитата(timmy @ 1.4.2015, 12:48) *
паспорт в СРО передаётся. Они могут требовать проведения экспертизы на предмет проверки правильности заполнения паспорта.

Если я правильно поняла, то если даже проектная организация состоит в СРО как и положено...со всеми допусками к проектным работам, то все равно паспорт энергетической эффективности необходимо передавать в СРО?

Почему задаю такого рода вопрос... При получении разрешения на ввод в эксплуатацию в архитектуре требуют паспорт энергетической эффективности с заключением СРО на любой вид строительства (магазин, кафе..). А где прописано данное требование не могу найти.
Татьяна Удальцова
Цитата(tania @ 1.4.2015, 16:01) *
Если я правильно поняла, то если даже проектная организация состоит в СРО как и положено...со всеми допусками к проектным работам, то все равно паспорт энергетической эффективности необходимо передавать в СРО?

Почему задаю такого рода вопрос... При получении разрешения на ввод в эксплуатацию в архитектуре требуют паспорт энергетической эффективности с заключением СРО на любой вид строительства (магазин, кафе..). А где прописано данное требование не могу найти.


Всё всеми неправильно понято.

1. Есть энергетические обследования юридических лиц. Их проводят энергоаудиторские организации, являющиеся членами энергоаудиторских СРО (стоящих на учете в Минэнерго). По результатам обследования составляется энергетический паспорт, по формам, утвержденным Минэнерго. Вот эти энергопаспорта проверяет СРО, присваивает им номер и потом направляет в Минэнерго. Такой порядок прописан в приказе Минэнерго.

2. Проектные организации к этим энергопаспортам отношения не имеют. Проектная организация делает раздел 10. 1, а в его составе есть и энергопаспорт по форме, установленной СП 50. Проектная документации никаких "экспертиз СРО" не проходит. Выполняется Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Никакого отношения никакие СРО к ней не имеют, вообще Заявителем на экспертизу выступает Заказчик (но иногда передает свои полномочия проектировщикам).

3. Требование о составлении энергопаспортов при вводе в эксплуатацию записаны в Федеральном законе РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении..."

Цитата
8. Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора.
...
9. Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.


Стройнадзор, разумеется, сам не будет проверять здания. Он проверяет бумаги, которые затребует от заказчика. А заказчик уже должен перед вводом в эксплуатацию провести

Цитата
7) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;


"Провести" - означает заказать энегетическое обследование специализированной организации и заплатить за это деньги. И вот это обследование может быть проведено по сокращенной программе, а энергопаспорт на здание, вводимое в эксплуатацию, на в соответствии с п.9 Закона может быть составлен на основании проектной документации. На это есть специальная форма 24 (35). А если это здание жилого дома после капремонта за счет федеральных средств, то еще и ЭП по форме ФСРЖКХ.

Слова "на основании проектной документации" означают, что различные показатели могут не измеряться в натуре, а могут быть взяты их ПД.

Иногда хитроумные заказчики пытаются втянуть проектную организацию в составление ЭП для ввода в эксплуатацию, да еще бесплатно. Это развод лохов, у которых кишка тонка возразить или которые не знают порядка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.