Полная версия этой страницы:
Огнезащитное покрытие
Добрый день, товарищи!
Огнезащиту на объекте выполнили при помощи материала Wired mat, без алюмин. покрытия - эстетика "поплыла". Не будет нарушений пожарных требований если обернуть воздуховоды еще и покрытием K–FLEX METAL?
Думаю нет, только перед покрытием k-flex'ом акт на скрытые работы сделайте, что нанесли огнезащиту.
Спасибо за ценную рекомендацию.