  Приветствую форумчан!
Может кто подскажет, есть небольшой коттеджный поселок, со своей котельной, которая выдает температур для Т1/Т2 - 90/70°С, и отдельно ГВС Т3/Т4- 60/55 °С, макс расстояние от котельной до крайнего дома 300м. 
Нужно в домах спроектировать ИТП. И вот 2 человека, мне говорят два варианта действий, один говорит, что нужен полноценный ИТП с насосом и подмесом, второй говорит, что можно просто поставить распределительную гребенку, а потом уже пусть температуру в помещениях на приборах отопления регуляторами устанавливают.
Кто из них прав или оба не правы и как правильно делать?
 
 
 
  испытатель
  2.4.2015, 22:36
  
 
  Я бы второе предпочел, установив на вводе каждого коттеджа, кроме гребенки регулятор типа AV-PV и счетчик ТЭ типа компакт.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 2.4.2015, 23:36) 

Я бы второе предпочел, установив на вводе каждого коттеджа, кроме гребенки регулятор типа AV-PV и счетчик ТЭ типа компакт.
Спасибо, за совет
тогда ещё вопрос, а перед гребенкой имеет смысл ставить насос или тут он точно не нуже будет?
 
 
 
 
  испытатель
  2.4.2015, 23:29
  
 
  А зачем, если централизовано приготавливается ГВС и регулируется отопление?
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 3.4.2015, 0:29) 

А зачем, если централизовано приготавливается ГВС и регулируется отопление?
Понятно, ещё раз спасибо, помогли.
 
 
 
 
 
  Обязательно ставьте узлы учета, а то они разо--тся.
 
 
 
  Mister Slava
  6.4.2015, 13:34
  
 
  График работы котельной 90/70 и график работы системы отопления в данном случае совпадают, так как при всём при этом регулирование обязательно  будет происходить в самой котельной, у потребителя крайне редко возникнет потребность в регулировке.
А вот отбалансировать каждую систему установкой регуляторов перепада давления - это обязательно (дроссельные диафрагмы - это прошлый век), но и индивидуальные приборы учёта, это без комментариев.
 
 
   