Marina_Eng
8.4.2015, 9:14
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой высоте следует устанавливать два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. И где такие нормы прописаны?
Ingener11
19.5.2015, 12:03
Добрый день!
Посмотрите здесь:
СП 5.13130.2009
5.10.19 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.