6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);

Если имеется площадка с расположенным на ней зданием склада с пристроенным административным зданием. На площадке отсутствуют сети централизованного водоснабжение, предусмотрен запас воды на хоз-бытовые нужды в здании АБК и наружные резервуары с запасом на внутренее и наружное пожаротушение зданий (расход принят по максимальному для одного из зданий). Административное здание пристроено к складу. Означает ли пункт е), что в этом случае, т.к. у нас "...тушение пожаров предусмотрено из резервуаров...", предусматривать для административного здания только наружное пожаротушение? Или это не распространяется на складские здания?
Sindarkon
Если наружное пожаротушение осуществляется напрямую от резервуаров, без насосных и гидрантов, то, думаю, этот пункт вполне можно применять.
kondictv
Видимо да, все-таки имеется ввиду вариант использования автонасосов и мотопомп пожарных машин при непосредственном водозаборе из резервуара, без устройства наружного противопожарного трубопровода.