Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горячее водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
boris_rub
Столкнулись с вопросом. Температура горячей воды в системе водоснабжения дома нормируется. Предположим, у жильца появляются подозрения, что температура горячей воды в его квартире ниже нормы (50 С). Есть ли методика измерения температуры горячей воды в квартире (с учетом того, что некоторое количество воды необходимо слить , т.к. вода в гребенке от стояка остывает) или в какой литереатуре об этом можно почитать. Интересует все: количество воды которую необходимо слить, время слива, в каком виде забирать воду и т.д.
gibatoff
Постановление от 06 мая 2011 года № 354: 5. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)*сноска (2) Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут (приложение 1 к Правилам 354). 2. ГОСТ Р 51593-2000. ВОДА ПИТЬЕВАЯ. ОТБОР ПРОБ. 4.1.5 Отбор проб воды из крана потребителя Отбор проб воды проводят на выходе из кранов внутренних водопроводных сетей домов. При отборе проб из крана потребителя время слива воды перед отбором проб зависит от цели отбора проб. Если целью отбора проб является оценка влияния материалов, контактирующих с водой, на качество воды, то пробы следует отбирать без предварительного слива воды. Для других целей для установления условий равновесия перед отбором проб достаточно 2-3 мин слива воды.
Всегда руководствовался этим. Но есть и такая выписка.
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 5. Перед отбором проб горячей воды следует сливать воду до установления постоянной температуры. Время слива воды может составлять до 10 минут в зависимости от состояния распределительной сети и режима расхода горячей воды потребителем. При отборе проб в месте подачи горячей воды в разводящую сеть слив воды не производится. Отбор пробы производят в емкость, отвечающую требованиям пункта 3.2 настоящих Методических указаний, при непрерывном токе воды. Расход воды должен составлять не менее 2 л в минуту (определяется по времени заполнения мерной емкости). При отборе пробы и проведении измерений избыток воды переливается через край емкости для отбора пробы в поддон, а из него удаляется в канализацию. 7.6. Для измерения температуры отбираемой горячей воды термометр погружают в исследуемую воду таким образом, чтобы шарик термометра (или датчик СИ) находился примерно в центре емкости для отбора. Измерения проводят при непрерывном токе воды в емкость. Результат измерения фиксируется после установления стабильных показаний СИ, но не более чем через 10 мин. после начала отбора пробы.
Ну и на последок гугол в помощь.
Водяной
Такая методика определяет температуру воды из ИТП. За 3 минуты стояк можно слить и вода придёт с температурой ИТП. Реально же температура зависит и от нормальной работы циркуляции ГВС, т.е. самой системы дома. Ждать по три минуты каждый раз, чтобы руки помыть, как-то за гранью...Если система не работает

PS: 10 минут)))) это вообще для кого)))
SVKan
Цитата(boris_rub @ 8.4.2015, 17:20) *
температура горячей воды в его квартире ниже нормы (50 С).

Вы в каком году живете? Уже лет пять таких норм нет.
Минимальная температура 60 градусов...
SVKan
Цитата(Водяной @ 11.4.2015, 19:14) *
Ждать по три минуты каждый раз, чтобы руки помыть, как-то за гранью...Если система не работает

PS: 10 минут)))) это вообще для кого)))

А давление воды 0,3 очка для кого?
А температура в квартире 18 градусов?

Заставить бы всех тех кто все это писал и принимал пожить при прописанных ими минимумах...
Spok_only
Цитата(SVKan @ 14.4.2015, 19:26) *
Вы в каком году живете? Уже лет пять таких норм нет.
Минимальная температура 60 градусов...

Автор темы проживает в другом государстве.
А вот ниже фрагмент правил вашего государства, из которых следует, что если температура ГВ не ниже 55 градусов в ночное время и 57 градусов — в дневное, то это допустимые отклонения, при которых размер платы за ГВ 100%,
Если температура ГВ будет ниже этих допустимых отклонений, то только тогда будут основания для снижение платы.
SVKan
Цитата(Spok_only @ 15.4.2015, 13:43) *
Автор темы проживает в другом государстве.
А вот ниже фрагмент правил вашего государства, из которых следует, что если температура ГВ не ниже 55 градусов в ночное время и 57 градусов — в дневное, то это допустимые отклонения, при которых размер платы за ГВ 100%,
Если температура ГВ будет ниже этих допустимых отклонений, то только тогда будут основания для снижение платы.

1. Пусть тогда пишет нормы какого государства его интересуют. Место жительства в профиле не указано, а хрустальный шар я один разбил, второй потерял...
2. Штрафные санкции/снижение платы за отклонения и норматив это немного разные вещи и не надо их перемешивать. И, в любом варианте, 50 градусов никак не вписываются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.