Цитата(Shadow_3dfx @ 10.4.2015, 10:20)

Есть канальный вентилятор напряжение 3х380В, электромощьность 4 квт\ч, сила тока 6.8 А
Такой частотник его потянет Danfoss FC-51, 3,0 кВт, 7,2 А
По току проходит, на сколько помню сила тока основной критерий подбора
????
Нужно уточнить расход воздуха у проектировщиков вентиляции, а через него определить рабочий ток вентилятора по диаграмме расход воздуха-потребляемый ток вентилятора,
такая диаграмма есть в каталоге НЕД, потом сравнить.
думаю частотник подойдет.