Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник есть вопрос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Shadow_3dfx
Есть канальный вентилятор напряжение 3х380В, электромощьность 4 квт\ч, сила тока 6.8 А
Такой частотник его потянет Danfoss FC-51, 3,0 кВт, 7,2 А
По току проходит, на сколько помню сила тока основной критерий подбора

????
Сергей Валерьевич
ради интереса глянул
http://electronpo.ru/dvigatel_air100s
АИР100S2 4 кВт 2850 8,7А
марку двигателя, аль шильдик покажите..
Shadow_3dfx
NED VR 100-50/63.4D
Сергей Валерьевич
http://www.mirtos.ru/ShowProduct.aspx?ID=2147
Максимальная мощность 3.8 кВт
Максимальный ток 7.3 А
я б с частотником не рисковал, взял на ступень выше..
Kagamine Len
Цитата(Shadow_3dfx @ 10.4.2015, 10:20) *
Есть канальный вентилятор напряжение 3х380В, электромощьность 4 квт\ч, сила тока 6.8 А
Такой частотник его потянет Danfoss FC-51, 3,0 кВт, 7,2 А
По току проходит, на сколько помню сила тока основной критерий подбора

????

Нужно уточнить расход воздуха у проектировщиков вентиляции, а через него определить рабочий ток вентилятора по диаграмме расход воздуха-потребляемый ток вентилятора,
такая диаграмма есть в каталоге НЕД, потом сравнить.
думаю частотник подойдет.
vladun
Ток для мотора 4 кВт, что-то слишком мал. Может речь идет о другом напряжении ? Или энергоэффективный мотор ? Ток должен составить порядка 8-9А. Вероятно данные не самого двигателя, а агрегата.
Я бы поставил его, но !!!! Обязательно включил бы его на максимальных оборотах, БЕЗ сопротивления (т.е. в открытый канал без фильтров, шиберов и пр. (т.е. максимальный расход нужно обеспечить) и тогда , по показаниям тока на ЧП определился бы с выбором рабочей частоты, вполне возможно, что и 50 Hz будет.
PS: шесть лет стоит и успешно работает ЧП 5.5 кВт (запас по току там всего 110%) на насосах бассейна 7,5 кВт, настроенный по такому методу - частота получилась около 48 Hz, а ток в номинале.
Ost
У NEDа в каталоге для VR 100-50/63.4D - ток 6,8 А и рекомендуемый ПЧ - FC51 3 кВт.
Двигатель - с внешним ротором.
Сергей Валерьевич
Цитата(Ost @ 11.4.2015, 6:22) *
У NEDа в каталоге для VR 100-50/63.4D - ток 6,8 А и рекомендуемый ПЧ - FC51 3 кВт.
Двигатель - с внешним ротором.

так может и АД 3квт? хотя с внешним ротором ток чуть выше, чем у обычного
Ka3ax
Цитата(vladun @ 10.4.2015, 21:28) *
запас по току там всего 110%

не хило так))) или я не правильно считаю?


vladun, я "там" снова с просьбой по See
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.