Добрый день!

У нас пропорциональный регулирующий привод клапана на водяном теплообменнике

Питание привода 24В переменного тока, а управляющий сигнал на этот привод 0-10В постоянного

Получается два разных блока питания. 1 для постоянки и для контроллера, который будет выдавать 0-10VDC и второй блок питания 24VAC для питания привода. Подскажите как их совместить, чтобы заработало управление. Где взять "0" для 0-10VDC
На приводе :
1. G питание переменным током VAC
2. G0 питание переменным током VAC
3. Y - управоение постоянным током VDC
4. Обратная связь, тоже VDC

PS: описание с чужих слов. Привод вроде как Siemens. Но надеюсь, кто-нибудь с подобным сталкивался.

Заранее спасибо.
Ludvig
Цитата(anykey @ 10.4.2015, 11:41) *
Питание привода 24В переменного тока, а управляющий сигнал на этот привод 0-10В постоянного

Получается два разных блока питания. 1 для постоянки и для контроллера, который будет выдавать 0-10VDC и второй блок питания 24VAC для питания привода. Подскажите как их совместить, чтобы заработало управление. Где взять "0" для 0-10VDC

Это шедевр мысли!
anykey
Ludvig
а поконкреней?
Ludvig
Цитата(anykey @ 10.4.2015, 12:37) *
Ludvig
а поконкреней?

Идите учиться, вам все конкретно объяснят.
anykey
Ludvig
ну это ж сколько времени пройдет. меня попросили спросить, я и спросил.
Видимо по очевидной схеме не заработало и есть какой-то нюанс. А так как подробностей мне не предоставили, то даже не знаю что еще сказать dry.gif
Щас попробую уточнить еще...
Simmk700
Напишите модель контроллера/модуля. AO бывают и с необходимостью внешнего питания, и без него. Но не 0...10V, а обычные 24В. Вообщем, пока мне кажется, 2 типа питания примнять придется, да:
1. Питание 24V AC - для привода.
2. а) если выходы контроллера/модуля не требуют питания (2 клеммы на AO выход) - просто одну цепляете к "Y", другую к "Y0 (или U)". Контроллер в таком случае обычно запитывается БП 24В.
б) если выходы контроллера требуют питания (типа ОВЕНа МВ110-6У - 3 клеммы на AO выход) - подключаете опять же к блоку питания +24 В. Обычно актуально для контроллеров, питающихся от ~220В.
Вообщем, скорее всего оба источника питания вам понадобится: 24V AC и 24V DC. Схемы подключения - в паспорте прибора/модуля.. смотря какой прибор.
Совместить.. сомневаюсь, что можно.
Гризли
Цитата(anykey @ 10.4.2015, 12:53) *
Щас попробую уточнить еще...

Заразная баба, эта Псаки!
24 В - это питание электромотора. Всегда 24 В.

0-10 В - это сигнал с датчика, пропорционально которому и происходит управление электромотором.
Например: поступило 1В - привод посредством вращения электромотора поднялся на 1 см.
поступило 10 В - привод поднялся на 10 см.
А сколько оборотов он сделает, потребляя необходимые для этого 24 В - пусть это вас не интересует. Лишь бы эти 24 В всегда присутствовали.

Как смог....
anykey
Simmk700
Спасибо!
У контроллера питание 24В постоянки.
С выхода управление идет по одному проводу. И на приводе клапана нет клеммы для минуса постоянки.
Вообще этот привод должен работать со своим контроллером, у которого может быть своя внутренняя, но я опять-таки ничего о нем не знаю%)

Гризли
Моя некомпетентность хотя бы не по профилю специальности biggrin.gif
А вообще не суть, ИМХО, с датчика или с аналогового выхода - смысл один.

А вообще, этот клапан еще не подключали даже.
Получается (исходя из логики)
У контроллера (модуля) выдается 0-10В DC - на Y.
У привода питание со своего БП 24В AC - на G и G0.
Я правильно понял вообще?
Lex
Цитата(anykey @ 10.4.2015, 17:08) *
Simmk700
Получается (исходя из логики)
У контроллера (модуля) выдается 0-10В DC - на Y.
У привода питание со своего БП 24В AC - на G и G0.
Я правильно понял вообще?


Абсолютно обычная ситуация.
Понимаете правильно.
Но, чтобы привод работал корректно, надо
нулевой выход управляющего сигнала 0-10 В соединить с G0 на приводе.
Управляющий сигнал всегода имеет два провода - опорный 0 и собственно переменный управляющий Y.
Привод использует в качестве опорного нуля клемму G0.
Если не соедините, то привод будет по-своему (относительно своей базы) понимать 0-10 В,
а выход по-своему (относительно своей базы). И типа - "не работает".
Поэтому базы (опоры, нули - как угодно) надо соединить.

У других производителей приводов, например ТАС 4 клеммы - 2 для питания и 2 для упр. сигнала.
У Сименса 3. Потому что у их контроллеров питание тоже АС24В и ноль (G0) общий для питания и измерений.
DmitriyN
Вешайте 0 В п.т. тока на G0 привода.
Т.е. у вас будет точка общего потенциала для обоих источников напряжения
Ka3ax
Цитата
С выхода управление идет по одному проводу.

ток течет всегда по двум проводам.

часто, очень часто, сигнал управления гальванически развязан с системой питания.
Kagamine Len
Цитата(anykey @ 10.4.2015, 11:41) *
Добрый день!

Питание привода от трансформатора 24 VAC, управление 0-10 VDC от контроллера, который тоже питается от этого трансформатора.
anykey
Lex, DmitriyN
Спасибо smile.gif
Demus
Зачастую у приборов которые питаются переменкой внутри стоит выпрямляющий мост. Т.е. запитать его постоянкой можно. Также часто елси внимательно почитать технические характеристики привода, а не только его этикетку, то становится очевидным что и привод кушает оба вида питания. Просто изучите документацию к приборам.
alex-r66
10 v dc на управление можно получить из 25v ac подключив через банальный диод.
Видел в заводском щите, вроде "ВЕЗА".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.