Котел Cендюваль 35 исофаст дым .После замены платы(мордашки) пришлось водить настройки ,все будто бы
вел, но с этим пунктом заморочка.
9.Контроль разницы температур между входом и выходом : датчик CTN установленный на обратке контролирует температуру на входе в котел.
Максимальная разность температур установленная при наладке:
- при температуре на подаче в систему отопления 87°C, температура обратки не должна быть ниже
57°C (т.е. максимальная разность температур 30°C).
- при температуре на подаче в систему отопления
38°C, температура обратки не должна быть ниже 28°C
(т.е.максимальная разность температур 10°C).
Если зарегистрированная разница температур
превышает максимальную, микропроцессор делает
вывод о том, что расход теплоносителя в системе
недостаточен. В этом случае он поднимает
температуру на 20°C (не более), не превышая
максимальную разность установленную в меню
инсталлятора.
В настройках инсталятора только указаны две дельты: 38 и 50. Какую выставить.
Система чугунка на металопластике.Общая площадь +-320 кв.м. Горы Карпаты -35 град. может быть зимой.