Денис 1992
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в данной схеме сгв подобрать цн и пн. Как посчитать напоры и расходы на каждом из них?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Повелительный? blink.gif
Денис 1992
Извините) сработала автозамена, в спешке не заметил) ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ)
Татьяна Удальцова
При наличии повысительного насоса на ГВС циркуляционный насос совсем не нужен. Цикуляционная линия присоединяется безо всякого насоса на всас ПН и он становится циркуляционно-повысительным (ЦПН). Желательно установить его между ступенями водонагревателя, если они есть.

Производительность - пор расходу на ГВС. Если расход на ГВС падает (краны закрыты) то осуществляется циркуляция безо всяких ухищрений.
Денис 1992
это для учебного процесса) в моем варианте есть и цн и пн, мне нужно определить напоры и расходы на каждом из них) Я делал вариант когда пн является и цн но преподаватель сказала что это очень редко применяется и что это не лучший вариант)
batrysh
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
batrysh
Расход насоса циркуляции равен потерям тепла циркуляционного кольца, развиваемый напор (при заданным расходом) = потерям напора в соответствующем кольце.
Расход повысительного насоса равен расходу (максимально секундному) в системе ГВС , напор равен= требуемый напор - напор ХВС до насоса.
Ваша схема, лучше чем просто один повысительный насос после врезки ХВС в контур ГВС, т.к. разница расходов в системе ГВС в режиме циркуляции и в режиме максимального водопотребляния значительно разнится. (как в прочем и напор развиваемый соответсвующими насосами). Конечно можно предусмотреть один насос вместо двух ( при соответствующем месте установке), но тогда этот насос должен будет быть обязательно с частотным преобразователем. Соответственно требуется проверить возможность работы соответствующего насоса в 2х режимах : режим масимального водопотребления и режим циркуляции.
Денис 1992
Спасибо огромное!)
Водяной
после ПН сразу обратный клапан, чтобы вода не уходила в систему ХВ обратно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.