Цитата(axo @ 13.4.2015, 21:40)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в учреждении планируем заменить старые шкафы ВРУ на новые, предохранители ПН-2 заменить на автоматические выключатели, заменить рубильники. Так же провести замену всех ЩС, ЩО, ЩАО и т.д вместе с автоматическими выключателями. Электропроводку менять не планируем. Возник вопрос НУЖЕН ли проект на данные работы? Все электрооборудование щитов эксплуатируется с 90-го года. Спасибо большое.
При замене предохранителей на автоматические выключатели происходит изменение характеристик устройств защиты. Значит необходимо произвести расчёты для рабочих и аварийных режимов (номинальные токи, кратности, обеспечение токов к.з.). А значит нужен проект. Ибо это уже не ремонт, а реконструкция.