Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расширительный бак
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Gulgina
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, можно ли ставить расширительный бак на улице? Система чиллер- фанкойл. Чиллер на зиму сливается, гидромодуль в составе чиллера. В обвязке насосов расширительный бак отсутствует (исправить это никак, чиллер купили). Расширительный бак надо поставить перед входом в чиллер, может кто подскажет марку расширительного бака, который можно поставить на улице? в Рефлекс звонила, они сказали не будут нести ответственность за это (снимут гарантию). У них расчитаны мах на -10 град.
zavhoz777
Предложите службе эксплуатации бак отсоединять и на зиму заносить в помещение.
Они вас не забудут.
Gulgina
А в гидромодулях тоже используют расширительные баки. И воду сливают на зиму, там какие интересно баки?
narkom
Emerson использует вот такие:
v-david
Цитата(Gulgina @ 14.4.2015, 13:44) *
... Расширительный бак надо поставить перед входом в чиллер, ...

расширительный бак ставят в точке наиболее стабильного давления, как правило это вход насоса, а вовсе не вход чилера. То, что гидромодуль в чилере - это ужасно, но не смертельно. Можете поставить бак на обратке к чилеру в помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.