Цитата(Rudic @ 15.4.2015, 13:07)

Расчёт мною выполнен моими средствами. Частично собственными таблицами в эксель, частично другим софтом.
Здание очень большое - замучаюсь всё это оформлять. Да и надо ли?
На то я специалист, что бы посчитать - а как я это считал - кому какое дело?
Может достаточно дать общее описание по каким коэффициентам проводился расчёт и если надо, выборочно сами считают и сравнивают?
Вот, для того, чтобы убедиться, что Вы
действительно специалист, и требуют. А то полно "специалистов", которые элементарные теплопотери не умеют правильно рассчитать.
Специалист, кстати, всегда знает, что хоть "замучаюсь всё это оформлять", но "Надо, Федя, Надо!". Надо оформить
надлежащим образом и сдать в архив. Иначе работа "не считова".
И требуют совершенно законно - как в части предоставления расчетов "на обозрение", та и в части обоснования. Раз
проектная документация, то она должна соответствовать П87, т.е. включать
обоснования всех решений. А теплопотери - важнейшее исходное решение. Их еще проверят, как они соотносятся с "энергоэффективностью".
"Сами считают и сравнивают"? А зачем кому-то самим считать, если имеют полное право затребовать расчет и проверить? Иначе дадут отрицательное заключение и, возможно, пойдет "специалист" на все четыре стороны солнцем палимый - если "возникать" будет.