Александр_3012
Здравствуйте подскажите пожалуйста как считать двух и трех полюсные розетки в административном здании? В СП 31_110 есть данные только по жилым домам, а с административными не могу разобраться. Подскажите пожалуйста нормативную документацию в которой можно посмотреть данный вопрос.
HasBolla
Рабочее место в кабинете - 6 м кв. на человека. Розеточный блок на одно рабочее место = 1- комп. розетка(красная) и 2 бытовые(белые), типа для принтера и так).
Остальное от технолога - кулеры, СВЧ, чайники и пр. лабуда
Александр_3012
Цитата(HasBolla @ 21.4.2015, 16:18) *
Рабочее место в кабинете - 6 м кв. на человека. Розеточный блок на одно рабочее место = 1- комп. розетка(красная) и 2 бытовые(белые), типа для принтера и так).
Остальное от технолога - кулеры, СВЧ, чайники и пр. лабуда



А какую расчетную мощность принимать? Я беру тройные розетки легранд и возник вопрос толи брать их мощность 180 толи 60 Вт.
Александр_3012
И еще вопрос чем подкреплено такое количество розеток где это прописано?
HasBolla
Для компа принимаем 500Вт, для бытовых розеток 2х60Вт.
Компьютерные розетки запитаны от отдельного щитка и Кс на них 0,5-0,4 как в СП31-110.
Где прописано количество розеток не подскажу. Все офисные здания, если нет указаний от зака или технологоа, так делаем и все довольны. Вероятно когда-то, давным-давно smile.gif, было задание от технолога, да так и повелось.
Бывают здания, где количество розеток на рабочее место указывает технолог в задании -например 3 для компа и 5 для прочей лабуды, тогда делаем по заданию.
Александр_3012
Цитата(HasBolla @ 21.4.2015, 19:17) *
Для компа принимаем 500Вт, для бытовых розеток 2х60Вт.
Компьютерные розетки запитаны от отдельного щитка и Кс на них 0,5-0,4 как в СП31-110.
Где прописано количество розеток не подскажу. Все офисные здания, если нет указаний от зака или технологоа, так делаем и все довольны. Вероятно когда-то, давным-давно smile.gif, было задание от технолога, да так и повелось.
Бывают здания, где количество розеток на рабочее место указывает технолог в задании -например 3 для компа и 5 для прочей лабуды, тогда делаем по заданию.



Спасибо вы мне очень помогли...