Evgeniy 77
Всем доброго дня!
у нас на станке стоит сервопривод LENZE EVS9324-ETV004, неисправность проявлялась в течении трёх дней, он то работал то нет , неисправность заключается в том что при начале работы он должен сделать контрольный проход, обнулиться. С панели оператора при запуске станка он пишет "нажмите кнопку запуска контрольного прохода", нажимаем кнопку контрольного прохода, появляется надпись "выполняется контрольный проход". Но по факту голова стоит на месте без движения, причём не загораются и не появляются ни какие аварии и ошибки. Вскрыли сервопривод - визуально ни каких повреждений нет, балласники целые. Поставили на станок сервопривод с другого такого же станка, все заработало. В чем может быть проблема в сервоприводе, посоветуйте?
Pawel
Проблем может быть много, код неисправности можно посмотреть на пульте сервопривода,если он у вас есть, если нет, то проблем ещё больше, нужен адаптер для подключения к ПК и программа для общения с приводом ну и т.д. и т.п. Где находитесь териториально?
Можно ещё определиться по морганию зеленого и красного светодиода, но уже хуже.
Evgeniy 77
территориально в таганроге, по миганию светодиодов - регулятор привода заблокирован( красный-выкл., зелёный медленно мигает).
А пульт для сервопривода надо приобрести парочку, на два станка чтоб видеть что происходит. Сейчас пойду пройдусь по схеме станка блокировка идёт через релейные блоки, может там где причина. Неисправность ведь изначально проявилась как плавающая то есть то нет. То что с другого станка поставили для проверки и он заработал, мне кажется это не факт, может совпадение, его ведь сразу вернули на место в другой станок, чтоб вобще не останавливать производство.
Evgeniy 77
не было напр. на 28 контакте, регулятор привода заблокирован.
сигнал проходил через доп контакт контактора силового напряжения питания сервопривода, на нём и пропал контакт, поставил рядом с контактором реле подключил через него и всё заработало.


кстати а почему определиться по морганию зеленого и красного светодиода, хуже?
Pawel
Светодиоды могут сказать есть или нет неисправность, а пульт скажет какая неисправность, если она есть.