Александр903
23.4.2015, 15:55
Здравствуйте,товарищи специалисты если вас не затруднит проверьте пожалуйста мои расчёты,правильно ли я их сделал?
Максимальная температура подачи в ТП - 50*С. Обычно подают меньше.
Александр903
24.4.2015, 5:14
Спасибо,а в остальном(про температуру я знаю,читал)?
Александр903
4.5.2015, 9:33
Товарищи,проверьте пожалуйста мои расчёты
2 Александр903/ конечно мой пост скорее флуд, чем ответ, но, коллега, лично у меня не возникло желание "лазить" по Вашей фотографии. Извините. Всё просто - Вы сэкономили своё время, щелкнили свой опус и выложили в этой, пардон, пахабной форме. Лично я считаю такой подход неуважением - экономить своё время за счет чужого. Писать умеете, чего бы не сделать нормальный листинг в Word'e или Excel'е ? Другой вопрос, если у Вас нет компьютера, тогда извините.
Александр903
5.5.2015, 18:07
Ответ принял,понял,прошу прощения,переделаю
anita wats
16.9.2015, 14:16
Видимо лень переделывать стало
Александр903
19.12.2015, 13:49
Расчёт тёплого пола:
Дано:
W(скорость воды в трубопроводе)=0,35м/с
ƍ(плотность воды)=980,59кг/м³
Р(давление)=1 бар
𝗍₁=70°С
𝗍₂=60°С
𝖰в=4,19 кдж/кг*К
𝙿𝚛𝚏=3.00
ν𝚏(при 65°С)=0,433*10‾⁶ м²/с
λ𝚏(при 65°С)=0,655 вт/м*К
δ₁(стенки трубы)=2мм=0,002м
λ₁(сшитого полиэтилена)=0,40 вт/м*К
Rст.(стяжки)=0,96
Λст.(стяжки)=0,76
αл=5,2 вт/м²*К
αк=4,1 вт/м²*К
dв(диаметр внутр.трубы)=12мм=0,012м
dн(диаметр наруж.трубы)=16мм=0,016м
S(шаг укладки трубопровода)=200мм=0,2м
h(толщина стяжки)=50мм=0,05м
δ₂(подложка под ламинат)=2мм=0,002м
λ₂(подложки)=0,036 вт/м*К
δ₃(ламинат)=6мм=0,006м
λ₃(ламинат)=0,15 вт/м*К
𝚝т(теплоносителя)=65°С
𝚝п(помещения)=20°С
△𝚝𝚏=𝚝₁+𝚝₂/2=70+60/2=65°С
Gв=w*F* ƍ;F=π*d²/4=3,14*0,012²/4=0,00011
Gв=0,35*0,00011*980,59=0,037кг/с
Q= Gв + 𝖰в (𝚝₁-𝚝₂)=0,037*4,19(70-60)=1,5503
Re𝚏,d=w*d/ ν𝚏=0,35*0,012/0,433*10‾⁶=9,69*10‾³-режим турбулентный
Nu𝚏,d=γ*d/ λ𝚏 ; γ= Nu𝚏,d* λ𝚏/d
Nu𝚏,d=0,21* Re𝚏,d⁰’⁸* 𝙿𝚛𝚏⁰’⁴³*( 𝙿𝚛𝚏/𝙿𝚛w)⁰’²⁵El ; 𝙿𝚛𝚏/𝙿𝚛w=1
El=l/d= 1000/12=83,33; l/d⇒50⇒El=1
Nu𝚏,d=0,21*(9,69*10³)⁰’⁸*3,00⁰’⁴³*1*1=5,19*10²
γ=5,19*10²*0,655/0,012=283,43 вт/м²*К
1.Сопротивление теплообмену на внутренней поверхности 1 м трубы:
Rв=1/γ*F ; F=π*d
Rв=1/283,43*(3,14*0,012)=0,09 К*м/вт
2.Термическое сопротивление стенки трубы :
Rсп= δ₁/ λ₁*Fсп ; Fсп=0,5*π*(dв+dн)
Rсп=0,002/0,40*(0,5*3,13*(0,012+0,016))=0,11 К*м/вт
3.Термическое сопротивление стяжки отнесённое к 1 м трубы :
h/ dн=0,05/0,016=3,1; S/ dн=0,2/0,016=12,5 ; Rст’=0,96
Rст= Rст’/ Λст=0,96/0,76=1,26 К*м/вт
4.Сопротивление теплообмену на поверхности пола:
αн= αл+ αк=5,2+4,1=9,3 вт/м²*К
Rн=1/ αн* S=1/9,3*0,2=0,537 К*м/вт
5.Термическое сопротивление напольного покрытия:
Rнп=1/S*Σ(δi/ λi)=1/0,2*(0,002/0,036+0,006/0,15)=0,4 К*м/вт
6.Теплоотдача 1 м трубы в стяжке:
Qнар.= 𝚝т- 𝚝п/ Rв+ Rсп+ Rст+ Rн+ Rнп=
=65-20/(0,09+0,11+1,26+0,537+0,4)=18,77 вт/м
7.Теплоотдача 1м² пола = Qнар*5=93,85 вт/м²-(в одном квадратном метре пола 5 труб длиной 1 метр)
Теплоотдача 1 контура(1 контур отопления заложен в 10 м² пола)=
=938,5 вт/м²
8.Разность температур поверхности пола и помещения:
r п- 𝚝п= Rн* (𝚝т- 𝚝п)/ Rв+ Rсп+ Rст+ Rн+ Rнп=
=0,537*(65-20)/(0,09+0,11+1,26+0,537+0,4)=10,08°С
Трубопровод изготовлен из сшитого полиэтилена
не лень,забыл совсем
Цитата(Александр903 @ 19.12.2015, 19:34)

да,ТГиВ
В пол подача 55*С - максимум. Перепад температуры в системе пола 10*С - максимум.
Температура поверхности пола в жилых помещениях 26*С максимум, в санузлах до 29*С; пол в бассеинах до 33*С
Посмотрите свои снипы и ещё
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
В дополнение:
Теплоотдача нагретого слоя бетона идёт во все стороны (вниз тоже) - забыли тепловую изоляцию под греющим слоем. Полезное тепло то, что идёт в отапливаемое помещение.
О тёплых полах в и-нете полно информации, есть и программы для расчётов.
Александр903
20.12.2015, 16:27
под греющим слоем теплоизоляция из пенополистерола толщиной 40 мм,на него стелится экофол в качестве отражающей изоляции,я эти расчёты делал по книге Сканави "Отопление" хочется убедиться в правильности расчётов,по поводу программ,пока не нужны хочется научиться далать такие расчёты без помощи компьютера,только справочник или книга,листок бумаги и карандаш,конечно в программе всё легко и просто,но нужно и без неё уметь считать
Цитата(Александр903 @ 20.12.2015, 15:27)

под греющим слоем теплоизоляция из пенополистерола толщиной 40 мм,
Мало. Мехэтажное перекрытие 50мм минимум; на подвальное - 100мм
Александр903
20.12.2015, 16:47
хорошо,температура в этих расчётах взята просто для примера