Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 15:32)

Макс. тепловая мощность горелки R515А - 5200 кВт при КПД котла=0,9. Длина головы (сопла) 530 мм; 5200*860*0,9/640=6289 кг пара/ч. Что же вас не устраивает? В вашем случае см. РЭ стр.15, сопло горелки должно входить в камеру сгорания (топку) не более 100 мм.
Всё меня устраивает, за исключением длины факела, который бьет по задней стенке котла.
Сегодня получил ответ, оказывается это у всех так. Котел ДЕ-6,5-14ГМ с горелкой R515A.
Получил рекомендацию. В задней стенке котла, есть смотровой люк. На месте его примыкания к изоляционной плите, есть зазор шириной в 15 мм, куда и бьёт пламя! Так мне порекомендовали, убрать люк и на его месте восстановить изоляцию.
Сейчас не могу выложить фото, завтра или после завтра выложу, чтобы поняли о чём я говорю.
КПД по расчетам ~0.928, расход пара по счетчику в районе 6,32 т/ч (сегодня уточнил)
Вот теперь и думаю: можно ли убрать смотровое отверстие в задней стенке котла ДЕ-6,5-14ГМ ???