Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат дымовых газов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sailorsf
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Есть у кого то опыт (желательно практический) использования конденсата дымовых газов, получаемого при охлаждении уходящих газов? Котельная работает на природном газе.
Очень интересно ваше мнение.
timofeyprof
использование в каких целях? как правило, через нейтрализатор в канализацию сливают...
Lvovich1973
Насколько мне известно, режимно-наладочные работы должны включать в том числе отчет о максимальной и минимальной температуре уходящих газов. Как раз минимальная температура должна исключать возникновение точки росы в уходящих газах, так они крайне коррозийны. Вам стоит пересмотреть наладку. А если попадает атмосферная влага, принимаемая Вами за конденсат, то дренаж всяко должен быть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.