Добрый день. Помогите разобраться.
Согласно Приложению Н СП60 транзит воздуховодов из помещений "Бытовые (санузлы, душевые, и т.п)" через "Жилые" недопустим (НД)

Также есть требования 7.11.11 Через квартиры жилых многоквартирных домов не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения.

Вопрос в следующем:

Шахта естественной вентиляции санузлов жилых квартир нижележащих этажей проходит транзитом через жилую комнату верхнего этажа. Т.е по планировке под жилой комнатой сан-узел.

Является ли такая схема недопустимой?
Jan28
СП 54:
"3.1.12 квартира (жилое помещение): Структурно обособленное помещение в многоквартирном жилом здании, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании и состоящее из одной или нескольких жилых комнат, а также вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении."
Получается немного абсурдно, но бытовые и жилые комнаты в данном случае - это одно жилое помещение, и прокладываете вы воздуховоды квартиры через квартиру, а не бытовые, через жилые.
Допускаю, что в других нормативах можно найти другие определения, и смысл тогда может поменяться.
KVS
Спасибо.