Дымоудаление офиса 
  
  
 
 
  Есть офис 440кв.м., от двери до дальней точки 32м. 
Общая высота  - 4м, подвесного потолка - 3,0м. Длина наружного остекления - 30м.
Предлагается сделать дымоудаление через открывающиеся фрамуги. 
Какой общей площадью они должны быть?
 
 
 
 
  не очень понятно без планировок, но я не уверен, что ваш офис является помещением без естественного проветривания. Вы пункт 8.5 СП7 второй абзац ОЧЕНЬ внимательно прочитайте, возможно он снимет ваши вопросы.
Да и решение делать ДУ через фрамуги странноватое. Т.к. является по сути естественным ДУ, а на него есть ограничения по количеству этажей - не более 1 этажного здания.
 
 
 
 
  офис располагается на 4этаже. Остекление пока глухое.
 
 
 
 
  Цитата
офис располагается на 4этаже. Остекление пока глухое.
значит естественное дымоудаление по п.7.10 СП7 вам запрещено. Нужно привести оконные проемы в соответствие с 8.5 СП7 либо выполнять механическое ДУ.
 
 
 
 
 
  мы собираемся делать фрамуги(открывающиеся автоматически при пожаре окна).
низ окон - 2,5м. Высота - 0,5м. 
Общая площадь получается - 15кв.м.
Думаю, что это много....
 
 
 
  Composter
  6.5.2015, 21:00
  
 
  п 8.5
...проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м...
а у Вас 32 метра
 
 
 
 
  Цитата(agel @ 6.5.2015, 17:40) 

мы собираемся делать фрамуги(открывающиеся автоматически при пожаре окна).
низ окон - 2,5м. Высота - 0,5м. 
Общая площадь получается - 15кв.м.
Думаю, что это много....
Перечитайте еще раз сообщение #4 от 
zvyagaaaЦитата(Composter @ 6.5.2015, 21:00) 

а у Вас 32 метра
Как это вы без планов определили? У ТС сказано - от двери до дальней точки
 
 
 
   