Доброе время суток, уважаемые!Пршу помощиили подсказки, кому как нравится.Суть вопроса: На контроллерах приточно-вытяжных установок на базе контроллера Pixel происходит странная ситуация с работой по интерфейсу RS-485 и частотников двигателей!
Управление пуском двигателей происходит от контроллера по шине RS-485. Так вот стоит частотник iG5A и их 4 штуки в системе, соединены с контроллером через кабель КИПЭВ 2*0,6 расстояние максисмально 3 метра от точки подключения до конечного частотника в линии. Так вот спецы, которые запрограммировали систему в работу утверждают, что все двигатели должны запускаться одновременно. На деле получаем, что из 4-х двигателей работу начинают 1-2 и то с какой-то задержкой, не постоянной,но до 1-й минуты между запусками 2-х из 4-х.... Остальные 2 (из всех 4-х) вообще не реагируютна команды контроллера.... Меняли адреса на частотниках, с 2 на4, или на 5, так как в системе их 2,3,4,5 так вот - в работе оставались лишь те, которые работали и до смены адреса, но остальные 2 так и не запускаютя.... Фото сборки я прилагаю. Ответ от спецов - кто программировал 4 таких блока - смотрите провода на интерфейсе!!! У вас там наводки..... Но хотелось бы не голословные ответы - о наводках, а грамотные ответы типа в чем дело..... На VTS контроллерах стоят такие же провода, датчики, и никаких проблем с запуском частотников.... Есть какие мысли или замечания по нашей работе, что мы могли не так собрать??? И вопрос по наводкам.... После вызова спецов на место, они смогли запустить 4 частотника на установках, сославшись на смену задержек на команды по 485 интерфейсу, перепрограммировали один из Pixel-ей и все поехало, хотя до этого вели разговор о наводках по интерфейсу.... Странная ситуация и не очень понятная.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла