Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение скорости потока жидкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
qbigbass
Здравствуйте!

Имеется следующая претензия от поставщика. Имеется на площадке кольцевой водопровод dy=160 мм. Требуется обеспечить для хоз.-противопожарного водоснабжения строящегося здания расход в 35 л/с. Как определить пропускную способность данного водопровода?

Для определения расхода использую следующую формулу: G = pi * D^2 * v / 4; Остается не известным значение v. Возможно ли определить скорость движения воды (v) на участке водопроводной трубы по формуле Дарси — Вейсбаха через разность давлений, где Р1 - давление измеренное манометром до пожарного гидранта, а Р2 - атм. давление при вкл. пожарном гидранте?

Заранее спасибо.
nick2
расход разделить на площадь сечения трубы - получаете скорость движения воды в трубе
если она не превышает допустимого для трубопровода - значит можно.
теперь главное - чтобы насосная станция обеспечила.

у Вас скорость будет между 2 и 2,5 м/сек. на пределе, но можно.
41 л/сек - скорость 2,5
32,8 л/сек - скорость 2,0
nagger
Надо считать схему.
А на коленке - учебник по пожарке, с таблицей водоотдачи кольцевых сетей: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...%B5%D1%82%D1%8C
Ferdipendoz
Во-первых, 160 - это же не DN, это наружный диаметр. Какова толщина стенки?
Во-вторых, мне кажется, проще идти от обратного:
V=Q/S=Q*4/pi*D^2
Вычислив скорость, прикидывайте потери напора по длине трубы и решайте - хватит ли давления в точке подключения, чтобы обеспечить в конце трубы требуемый напор
qbigbass
Так, сегодня измерил давление в трубопроводе у пожарного гидранта, которое составило 3,5 кгс/см2. При вкл. пожарного гидранта давление снизилось до 1,4 кгс/см2.

На каком участке стоит определять потери напора если водопровод кольцевой (dy=160 мм, материал - пластмасса)?
Ferdipendoz
Покажите схемку что ли
nick2
какая пластмасса?
qbigbass
пока схему предоставить не могу, постараюсь в выходные начеритить. Ещё почитал Шевелева по определению гидравлического сопротивления, расхода, но в его таблицах тоже необходимо задаться скоростью потока, а уже по выбранной скорости и заданного диаметра определить расход и все остальное. Поставщик водоснабжения указывает в претензии что скорость в трубопроводе принята 1-1.2 м/с и по этой скорости из таблицы Шевелёва он указывает что расход будет 19 л/с, что меньше требуемого, 35 л/с. Каким образом все же доказать что требуемый расход будет обеспечен в сети?
Ferdipendoz
Ну блин, если ясен расход, то и скорость при заданном диаметре тоже точно определена. Прикидывайте потери по длине и решайте - прокатит или нет. Схему мы вашу не видели, давление в точке врезки не знаем. Либо предоставляйте данные, либо по данным вам советам сами решайте
qbigbass
Схема: "З" в кружочках подключенные здания. ПГ-4 пожарный гидрант который должен обеспечить необходимый расход 30 л/с. Измеренное давление перед ПГ-4 отмечено на схеме Ризм. Претензия со стороны водоснабж. орг. в том что имеющийся кольцевой водопровод диаметром 160 мм (отмечен на схеме) не может обеспечить требуемый расход, т.к его пропускная способность при сущ. скорости 1,2 м/с составляет не более 19 л/с. (Табл. Шевелева)
nagger
Почему 1,2 м/с?
Апд: при 10 м/с обеспечит же? Так почему "1,2 м/с"?
Dima_UA
при таком расходе, скорось в трубе получается 2 м/с +-0,2 и потери +-3м на 100 м трубы.
только при расходе больше 15 л/с одного пг мало.
qbigbass
А как доказать что при расходе 30 - 35 м/с, скорость в водопроводе будет 1,5 - 1,75 м/с (S = pi * d^2 / 4 = 3.14 * 0.16^2 / 4 = 0.02 м2; G = 0.03 м3/ч => v = G/S = 0.03/0.02 = 1.5 м/с) если учесть что давление в точке подключения ПГ-4 составляет 3 кгс/см2. Гарантированный напор в коммунальном водопроводе составляет 3,2 атм по договору с водоснабжающей организацией.

Цитата(Dima_UA @ 17.5.2015, 18:42) *
при таком расходе, скорось в трубе получается 2 м/с +-0,2 и потери +-3м на 100 м трубы.
только при расходе больше 15 л/с одного пг мало.


Планируется установка еще 3-х ПГ, просто вся загвозка пока в кольцевом водопроводе который типа не сможет обеспечить расход 30 л/с.
nagger
Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 19:32) *
А как доказать что при расходе 30 - 35 м/с, скорость в водопроводе будет 1,5 - 1,75 м/с

Уже не смешно.
Ferdipendoz
Вот сразу вопрос - почему вы в расчёте берёте диаметр 0,16 м? Что за труба такая с внутренним диаметром 160 мм? Если у вас ПЭ например SDR17, то труба 160х9,5 и внутренний диаметр 0,141 м. Его и берите.
35 л/с один гидрант, ясное дело, не обеспечит
qbigbass
Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2015, 20:16) *
Вот сразу вопрос - почему вы в расчёте берёте диаметр 0,16 м? Что за труба такая с внутренним диаметром 160 мм? Если у вас ПЭ например SDR17, то труба 160х9,5 и внутренний диаметр 0,141 м. Его и берите.
35 л/с один гидрант, ясное дело, не обеспечит


Проектом предусмотрено 3 пожарных гидранта. В настоящий момент установлен только 1. Хорошо допустим Dвн = 0,141 м (завтра уточню марку и толщину) ), тогда S = pi * d^2 / 4 = 3.14 * 0.141^2 / 4 = 0.016 м2; G = 0.03 м3/ч => v = G/S = 0.03/0.016 = 1.875 м/с. Можно ли утверждать что действительно будет обеспечена такая скорость потока, ведь водоснабжающая организация ссылается на скорость потока 1.2 м/с?
nagger
Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 21:38) *
Можно ли утверждать что действительно будет обеспечена такая скорость потока, ведь водоснабжающая организация ссылается на скорость потока 1.2 м/с?

Если "организация ссылается на скорость потока", то там сидят такие же бездари, простите, как и вы. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает вас необходимым объемом в период времени, сиречь расходом, и каким-то напором при таких расходах, а не "скоростью потока". Тем более какое им дело до скоростей в ваших трубах.
Spok_only
Цитата(nagger @ 18.5.2015, 8:56) *
Если "организация ссылается на скорость потока", то там сидят такие же бездари, простите, как и вы. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает вас необходимым объемом в период времени, сиречь расходом, и каким-то напором при таких расходах, а не "скоростью потока". Тем более какое им дело до скоростей в ваших трубах.

+1

Предполагаю, что схема, выложенная автором темы в сообщении 10 - это схема водоснабжения предприятия. Ввод 2 и ввод 3 - это подключение этой схемы к различным участкам кольцевой водопроводной сети населенного пункта.
В этом случае каждый ввод рассчитывается на 100% расчетный расход (с учетом пожаротушения), исходя из гарантированных напоров водоснабжающей организации и обеспечения не менее 10м напора во всей водопроводной сети предприятия. А какие там скорости будут (особенно при пожаре) - это все второстепенно и поставщику к ним действительно нет никакого дела.
Dmitry_vk
Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 20:38) *
0.03 м3/ч

Это вы 30 л/с перевели? На 3600 ещё умножить не помешает.
Spok_only
Цитата(Dmitry_vk @ 18.5.2015, 18:25) *
Это вы 30 л/с перевели? На 3600 ещё умножить не помешает.

Не надо умножать. Автор допускает ряд неточностей, но в конечном счете получает приблизительно точный результат.
Вместо (выделенного жирным)
Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 18:32) *
А как доказать что при расходе 30 - 35 м/с, (S = pi * d^2 / 4 = 3.14 * 0.16^2 / 4 = 0.02 м2; G = 0.03 м3/ч => v = G/S = 0.03/0.02 = 1.5 м/с)

должно было быть
Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 18:32) *
А как доказать что при расходе 30 - 35 л/с, (S = pi * d^2 / 4 = 3.14 * 0.16^2 / 4 = 0.02 м2; G = 0.03 м3/с => v = G/S = 0.03/0.02 = 1.5 м/с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.