red9
Добрый день.
Прошу помощи. Приобрел китайский переходник USB-RS485. Подключ к ПЧ Altivar 312HU22M2 через RJ45 (4-я ножка В, 5-я-А).
SoMove 2 при сканировании увидела этот ПЧ, но с восклицательным знаком.Смотри вложение. Подключиться к нему не дает
Не подскажите, где копать?
VladPVG
Не установлен DTM для альтиваров.
http://goo.gl/q6ATZi
red9
Цитата(VladPVG @ 4.6.2015, 16:10) *
Не установлен DTM для альтиваров.
http://goo.gl/q6ATZi

Спасибо, буду пробовать.