Цитата(Denni @ 11.5.2018, 11:00)

Что бы Вас "не подводили под монастырь" - откройте сервис-мануал:
ТЫЦDenni, спасибо за мануал.
(Перелопатил свой бумажный, никаких волшебных графичков не нашел.)
Взял я электронный термометр и ну им мерить!
Получил: наружная температура (сух/мокр) 22.7 / 20.9
Комнатная на вытяжной решетке (сух/мокр) 28,8 / 18.6
Комнатная на приточной решетке (сух / мокр) 14,4 / 12,3
Если я нигде не накосячил, то по влажному термометру, по графичку со стр 34, должно было получаться дельты 8.8 градусиев, а у меня 6.3.
Проверил рабочее давление на всасе в тестовом режиме -9,1 баров. - соответствует графичку рабочих давлений R410A.
Ток, при этом 10,3 А (внутрянка+наружка) - чуть выше номинала (9,9 А) - но тут можно грешить даже на погрешность прибора.
По факту получается, что кондиционер недомораживает. В доливке фреона смысла не вижу.
Общая картина мне представляется следующим образом.
Была протечка. Производительность упала. При дозаправке я перелил. В результате производительность осталась никакической....
Как-то все за уши притянуто. Не настолько эти сплиты - тепловые насосы капризные.
Чего я не секу?