Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчетный дождевой сток
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
BBP
Здравствуйте!

выполнив расчет дождевого стока, получаем:
1. Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, Qr;
2. расход воды, направляемый на очистные сооружения, л/с Qr
3. Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, л/с Qcal

сброс очищенных стоков будет осуществляться в водоем. схема с обводной линией без аккумулирующей емкости

Подскажите, пожалуйста, какой расход пинимать для сброса в водоем и какой принимать для расчета трубопроводов?
viva3d
Для расчета трубопроводов до точки разделения (разделительная камера по расходу) принимается Qcal.
Расход направляемый для очистки на ОС, принимается как доля от Qr, эта "доля" рассчитывается по рекомендациям НИИ Водгео. А все остальное направляется без очистки сразу на сброс.
miter
Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 0:34) *
Для расчета трубопроводов до точки разделения (разделительная камера по расходу) принимается Qcal.
Расход направляемый для очистки на ОС, принимается как доля от Qr, эта "доля" рассчитывается по рекомендациям НИИ Водгео. А все остальное направляется без очистки сразу на сброс.


А расход для сброса в водоем (т.е. реальный расход в коллекторе) какой? Qr?
viva3d
Цитата(miter @ 20.5.2015, 8:38) *
А расход для сброса в водоем (т.е. реальный расход в коллекторе) какой? Qr?

да
viva3d
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98628&st=30

здесь есть пример расчета сети К2
BBP
по приведенному примеру расчета (схема с проточными ОС и КНС) расход Qr=161,22л/с. данный сток направляется в КНС. далее выполняется расчет производительности КНС Qнс=88,19л/с. получется объем стока (л/с), который сбрасывается в водоем = 88,19?
viva3d
Цитата(BBP @ 21.5.2015, 0:02) *
по приведенному примеру расчета (схема с проточными ОС и КНС) расход Qr=161,22л/с. данный сток направляется в КНС. далее выполняется расчет производительности КНС Qнс=88,19л/с. получется объем стока (л/с), который сбрасывается в водоем = 88,19?

По приведенному расчету весь сток идет на КНС (161,22л/с). Только КНС имеет приемный резервуар (аккумулирующий) и производительность насосов выбирается из наиболее оптимального соотношения объема резервуара и производительности насоса:
например чем больше будет объем резервуара тем меньше можно принять производительность насосов и наоборот.
miter
Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 22:29) *
здесь есть пример расчета сети К2


А откуда взяты Ткнс и Тннс при расчете насосной?
viva3d
Цитата(miter @ 21.5.2015, 11:15) *
А откуда взяты Ткнс и Тннс при расчете насосной?

Задавшись Ткнс ,определяем Qнс, далее зная Ткнс и Qнс находим Тннс.
В формуле Tкнс=tr*(Qнс/Qr)(1/1-n), мин; описка, не Tкнс а Тннс
miter
Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 9:24) *
Задавшись Ткнс ,


Как вообще можно задаться значением 6,86мин? wink.gif Ну 7 мин я еще хоть как-то пойму, но 6,86??? И как это значение скоррелировать с принятым Р?
viva3d
Цитата(miter @ 22.5.2015, 9:40) *
Как вообще можно задаться значением 6,86мин? wink.gif Ну 7 мин я еще хоть как-то пойму, но 6,86??? И как это значение скоррелировать с принятым Р?

Это для того (6,86) чтобы подобрать емкость приемного резервуара 50м3, чем больше значение это тем больше емкость.
Про корреляцию 6,86 с Р поясните?
miter
Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 16:55) *
Это для того (6,86) чтобы подобрать емкость приемного резервуара 50м3, чем больше значение это тем больше емкость.


Почему именно 50? Т.е. подбираете по сути не время, а объем какой удобно в отрыве от всех остальных данных? Зачем тогда формулы? Просто объем подобрать и все. Ткнс и Тннс все равно больше нигде не фигурируют и на что не влияют в Ваших расчетах.

Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 16:55) *
Про корреляцию 6,86 с Р поясните?


Допустим приняли Р=0,6 года, т.е. грубо говоря, территорию, с которой отводится сток, должно топить в среднем раз в 0,6 года. Через 6,86 мин насосную у вас затопит (а вместе с ней и территорию отвода стока). Вопрос: откуда Вы знаете, что при времени затопления 6,86 мин топить насосоную будет раз в 0,6 года?
viva3d
Цитата(miter @ 25.5.2015, 8:45) *
Почему именно 50? Т.е. подбираете по сути не время, а объем какой удобно в отрыве от всех остальных данных? Зачем тогда формулы? Просто объем подобрать и все. Ткнс и Тннс все равно больше нигде не фигурируют и на что не влияют в Ваших расчетах.



Допустим приняли Р=0,6 года, т.е. грубо говоря, территорию, с которой отводится сток, должно топить в среднем раз в 0,6 года. Через 6,86 мин насосную у вас затопит (а вместе с ней и территорию отвода стока). Вопрос: откуда Вы знаете, что при времени затопления 6,86 мин топить насосоную будет раз в 0,6 года?

6.86 это не время затопления а время когда производительность насосов сравняется с расходом поступающего стока и далее будет только превышать поступающий расход стоков. Затопление возможно в промежутке от Тннс до Ткнс так как именно в этот промежуток времени насосы не справляются с поступающим расходом, а на этот случай как раз приемный резервуар объемом 50м3.
miter
Цитата(viva3d @ 25.5.2015, 17:47) *
6.86 это не время затопления а время когда производительность насосов сравняется с расходом поступающего стока и далее будет только превышать поступающий расход стоков. Затопление возможно в промежутке от Тннс до Ткнс так как именно в этот промежуток времени насосы не справляются с поступающим расходом, а на этот случай как раз приемный резервуар объемом 50м3.


Да, перепутал. Хорошо. А с чего Вы взяли, что через 6,86 минут количество дождевого стока упадет до величины производительности насосов и ниже и не упадет только раз в 0,6 года?
viva3d
Цитата(miter @ 26.5.2015, 8:59) *
Да, перепутал. Хорошо. А с чего Вы взяли, что через 6,86 минут количество дождевого стока упадет до величины производительности насосов и ниже и не упадет только раз в 0,6 года?


А это я взял из "ЧУДО" формул Рекомендаций НИИ ВОДГЕО, которые в свою очередь основаны на типовых гидрографах (там в рекомендациях такие графики Q-T).
miter
Цитата(viva3d @ 26.5.2015, 10:06) *
А это я взял из "ЧУДО" формул Рекомендаций НИИ ВОДГЕО, которые в свою очередь основаны на типовых гидрографах (там в рекомендациях такие графики Q-T).


Т.е. есть одна точка Qr-tr и потом рисуете похожие по форме гидрограф? Любопытно. Интересно, насколько это корректно...
viva3d
Цитата(miter @ 26.5.2015, 14:36) *
Т.е. есть одна точка Qr-tr и потом рисуете похожие по форме гидрограф? Любопытно. Интересно, насколько это корректно...


Расчет КНС по типовому гидрографу используя формулы, там ничего рисовать не надо только считать. (Не путайте Т и tr!!!)


А вот чтобы определить слой осадков дождя который должен отводится на очистку в полном объеме , чтобы обеспечить требование об отведении на очистку не менее 70% годового стока надо построить график. Но этот график не имеет никакого отношения к подбору КНС.
miter
Цитата(viva3d @ 26.5.2015, 22:28) *
Расчет КНС по типовому гидрографу используя формулы, там ничего рисовать не надо только считать. (Не путайте Т и tr!!!)


А вот чтобы определить слой осадков дождя который должен отводится на очистку в полном объеме , чтобы обеспечить требование об отведении на очистку не менее 70% годового стока надо построить график. Но этот график не имеет никакого отношения к подбору КНС.


А можно поподробнее про типовой гидрограф?
viva3d
Цитата(miter @ 27.5.2015, 8:38) *
А можно поподробнее про типовой гидрограф?


это не комне а к тем кто методику данную разрабатывал
miter
Цитата(viva3d @ 27.5.2015, 17:51) *
это не комне а к тем кто методику данную разрабатывал


Я про то, как им пользоваться) По той, что на картинке. Или на какой-то другой
viva3d
Пользоваться надо формулами внизу, а данный график тока для понимания сути формул.
miter
Цитата(viva3d @ 28.5.2015, 11:06) *
Пользоваться надо формулами внизу, а данный график тока для понимания сути формул.


Цифры-то откуда брать? Как использовать эти гидрографы без цифр? А если на них только смотреть, то откуда брать время, такое чтобы не вылететь за наш Р? Формулы - это хорошо, но в них надо подставлять какие-то значения и желательно чем-то обоснованные.
Fatik
Интересно, а какими значениями Тннс и Ткнс вы задаетесь и главное на основании чего?
polina-m
Расчет в экселе
Fatik
Поднимем тему.
Все-таки опять столкнулся. И по прежнему непонятно как задавать Ткнс. Когда же он превысит? Пальцем в небо?
Или строить гидрограф типовой, тогда на основании чего, методик без кучи данных найти не могу.

Как же определить этот момент, когда оно начнет превышать?
miter
Цитата(Fatik @ 12.7.2016, 8:22) *
Пальцем в небо?

Мы не угадываем Ткнс, а задаемся им, и от него считаем остальные величины. Чем ближе Ткнс к tr, тем меньше потребный объем резервуара насосной и, следовательно, больше ее производительность и наоборот. Выбираем что нравится с точки зрения экономики и возможности строительства. По логике Ткнс - производная от параметров насосной, а не наоборот, но формулы выведены так, что удобнее задаваться им.
При большом желании можно пойти от обратного и задаваться объемом и подачей насосной и вывести формулы для Ткнс.
Fatik
Цитата(miter @ 12.7.2016, 9:09) *
задаваться объемом и подачей насосной и вывести формулы для Ткнс.

В общем понял, банально, система из 2х уравнений с 3 неизвестными, одно задал-получил ответ.
Я-то думал мудрено там, картинка еще околонаучная в рекомендациях huh.gif
miter
Цитата(Fatik @ 12.7.2016, 10:40) *
Я-то думал мудрено там, картинка еще околонаучная в рекомендациях huh.gif

А с картинками читать веселее smile.gif
Львиное сердце
Всем привет!

Просьба проконсультировать, возможно ли такое сделать...
У меня коттеджный посёлок, рассчитал ливнёвку по рекомендациям ВОДГЕО 2014г. Получился расход для сети в 120л/с, а для насосной станции 95л/с, площадь стока 1,2га. Брал всё по минимуму, время добегания 5мин. Уклоны местности крутые, поэтому расход увеличенный из за них.
Но заказчик хочет как то уменьшить этот расход. Как считаете что можно предусмотреть согласно норм?
Байпаса вокруг насосной нет. Она качает через пол посёлка на очистные сооружения.
Заранее спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.