Будет ли являться трубопровод пара внутри котельной ДУ50 Pmax = 13 кгс/см2 поднадзорным РТН?
трубопровод
25.5.2015, 3:27
Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:
...
т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450°С и давление 8 МПа;
у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450°С при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450°С без ограничения давления рабочей среды;
...