  26.5.2015, 13:26
  
 
  Здравствуйте. 
Не могу определиться с дымоудалением гостиницы. Гостиница 3 этажа. Коридор без естественного освещения, длина коридора 45 м., Лестница идет вместе с коридором, без ограждения и дверей.
Вопрос, нужно ли предусматривать дымоудаление из коридоров в соответствии с СП 7.13130, п.7.2. в). Файл плана гостиницы прилагаю.
Спасибо.
 
 
 
  Composter
  26.5.2015, 13:40
  
 
  конечно нужно.
 
 
 
  serginholevkad
  26.5.2015, 13:46
  
 
  А чем это аргументируется? только пунктом 7.2.В) ?
 
 
 
  Composter
  26.5.2015, 13:56
  
 
  а вам нужно 2 пункта что ли?
 
 
 
  serginholevkad
  26.5.2015, 14:04
  
 
  Нет, просто я думаю раз есть дымоудаление значит должен быть и подпор, а куда его тут подавать, если лестничная клетка совмещена с коридором на каждом этаже т.е. идет с коридором как одно целое
 
 
 
  Composter
  26.5.2015, 14:09
  
 
  читайте сп до конца
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Подавать компенсацию в коридор.
 
 
 
  serginholevkad
  26.5.2015, 14:24
  
 
  ясно, спасибо. Возможно ли подачу компенсации дымоудаления предусмотреть только на лк. первого этажа. ?
 
 
 
  Composter
  26.5.2015, 14:58
  
 
  во первых разберитесь с лестницей, какой у вас тип, если н2 или н3 то нужно еще добавить подпор в лестницу. На плане не видно дверей но согласно сп2 ,они должны быть.
Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
если дверь есть и подпор делать не надо, то подав компенсацию в лк через закрытую дверь воздух не пройдет.
если же у вас нет дверей ,то подачу компенсации нужно осуществлять в нижнюю зону, т.е. чтобы на 1 этаже воздух подавался в нижнюю зону, вам нужно сделать компенсацию под лестничной клеткой.
обычно компенсацию делают естесвенную, закладывается шахта схожая размерами с шахтой ду и ставтя клапаны в нижнюю часть, на каждом этаже.
 
 
 
 
  Цитата(serginholevkad @ 26.5.2015, 14:26) 

Здравствуйте. 
Не могу определиться с дымоудалением гостиницы. Гостиница 3 этажа. Коридор без естественного освещения, длина коридора 45 м., Лестница идет вместе с коридором, без ограждения и дверей.
Вопрос, нужно ли предусматривать дымоудаление из коридоров в соответствии с СП 7.13130, п.7.2. в).
Вы не написАли, это существующее здание (реконструкция) или вновь проектируемое? В объёмно-планировочных решениях целый набор несоответствий действующим нормам пож. безопасности (№ 123-ФЗ, СП1, СП 2, СП 4) в части путей эвакуации и количества эвак. выходов. Открытая лестница, согласно нормам) не может объединять более 2-х этажей, более того, она не считается эвакуационной, а также все коридоры не являются эвакуационными: 
№ 123-ФЗ, ст. 89Цитата
14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов)
Все указания СП 7 по проектированию противодымной защиты справедливы только для зданий, построенных/проектируемых по действующим нормам ПБ, При несоответствии здания нормам ПБ, для него требуется разработка СТУ
 
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 5:48
  
 
  Всем большое спасибо за ответы.
Заранее прошу прощения, сам был не в курсе, прислали дополнение к чертежам. 
На которых указаны лестничные клетки.  Также дополню - первый этаж гостиницы является цокольным т.к.  отм. пола ниже уровня отм. земли на 0,6 м. На втором этаже как видно на прикладываемом плане есть 4 оконных проема на лк. - которая по факту является продолжением коридора, не имеет перегородок и дверей. И есть 2 лестничные клетки Л1. третий этаж - антрисольный на него ведут 2 лестницы со 2ого этажа. 
Как я понимаю. в связи с тем что на 2ом этаже есть оконные проемы дымоудаление закладывать не требуется.
В здании будет производиться реконструкция.
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 6:10
  
 
  Т.к. коридор идет вместе с лестницей имеющей световые проемы - получается дымоудаление не нужно, но на антрисольном этаже нету естественного освещения, следовательно дымоудаление нужно...
Или помещения такого рода можно отнести по типу конструкции к пассажу, и следовательно дымоудаление требуется
 
 
 
  Composter
  27.5.2015, 9:13
  
 
  прочитайте полностью сп и хорошенько подумайте, а то у меня ощущение что в поиске заблили слово, а раз его не то значит не нужно.
определитесь с лестницами, задолбайте архитекторов,чтобы вам прописали типы лестниц (л1,л2,л3,н1,н2,н3).
в сп есть четкое требование к естественному освещению коридора.
получается у вас на пассаж ,а атриум (сп общественные здания приложение Б).
Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры.
 
 
 
 
  Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 6:10) 

Т.к. коридор идет вместе с лестницей имеющей световые проемы - получается дымоудаление не нужно, но на антрисольном этаже нету естественного освещения, следовательно дымоудаление нужно...
Или помещения такого рода можно отнести по типу конструкции к пассажу, и следовательно дымоудаление требуется
По поводу ест. проветривания коридоров читайте СП 7, п.п. 3.12 и 8.5, а также 
тутЦитата(Composter @ 27.5.2015, 9:13) 

Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры.
Там дело намного хуже, получается, что для каждой части коридора имеется только один эвак. выход в ЛК, поскольку, согласно ФЗ 
Цитата
Эвакуационные пути не должны включать ... участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт
а во вторую ЛК можно попасть только через такой участок. Нормами один выход не допускается
 
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 9:55
  
 
  Цитата(Composter @ 27.5.2015, 10:13) 

прочитайте полностью сп и хорошенько подумайте, а то у меня ощущение что в поиске заблили слово, а раз его не то значит не нужно.
определитесь с лестницами, задолбайте архитекторов,чтобы вам прописали типы лестниц (л1,л2,л3,н1,н2,н3).
в сп есть четкое требование к естественному освещению коридора.
получается у вас на пассаж ,а атриум (сп общественные здания приложение Б).
Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры.
Лестницы две - Л1.
Почему атриум? (Атриум: часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей),
развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями,
ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение.
Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более
высоты), называется пассажем.
Судя по СП это либо пассаж, либо антресоль. Звонили архитектору он сказал что это точно не атриум и не пассаж.
 
 
 
 
  Composter
  27.5.2015, 10:11
  
 
  на счет лестниц и дверей вам ИОВ расписал сп и пункты, садитесь с архитектором и проверяйте.
мне все равно как вы и архитектор обзавете это многосветное пространство.
в расчете вы увидите что высота пламени большая,высота незадымляемой зоны большая,толщина дымового слоя маленькая, вследствие этого расход ду будет не менее 200 000 м3/час + на это организовать компенсацию в нижнюю зону.
кстати какую стадию проектируете?
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 10:33
  
 
  пока еще договора нету с заказчиком, честно говоря я сам пока не в курсе с какой стадии начнем. Думаю РП
 
 
 
 
  Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 9:55) 

Звонили архитектору он сказал что это точно не атриум и не пассаж.
Цитата(Composter @ 27.5.2015, 10:11) 

мне все равно как вы и архитектор обзавете это многосветное пространство.
Ув. 
Composter прав, "назови хоть горшком"... Намного важнее, как относятся пожарные к такому объёмно-планировочному решению вообще и к противодымной защите Вашего многосветного пространства в частности.
Судя по тому, что даже специалисту ОВ видны несоответствия этой планировки действующим нормам ПБ, даже представить не могу, сколько таких "ляпов" найдут специалисты ПБ и квалифицированные архитекторы.
Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 10:33) 

пока еще договора нету с заказчиком, честно говоря я сам пока не в курсе с какой стадии начнем. Думаю РП
Т.е. будут все положенные разделы и ПД будет проходить экспертизу?
 
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 10:49
  
 
  т.е. нет разницы пассаж это или атриум, или антресоль расчет системы дымоудаления всегда будет одинаковым? Как для многосветного пространства и не важно что там 2 этажа, а ни как сказано в СП "общественные здания" атриумом считается многосветное помещение с количеством 3 и более этажей.
 
 
 
 
  Да, спасающемуся от дыма на Вашей "антресоле" абсолютно всё-равно, как называете этот объём Вы и архитектор.
 
 
 
 
  По моему здесь как и во многих случаях экономия заказчика на специалисте ПБ, поэтому специалисту ОВ и приходится вникать в тонкости планировочных решений увязывая их с требованиями ПБ и последующими необходимыми мероприятиями по ПДВ.
Мой совет объясните заказчику о необходимости привлечения  к анализу раздела АР специалиста ПБ.
 
 
 
 
  Цитата(Wiz @ 27.5.2015, 11:11) 

Мой совет объясните заказчику о необходимости привлечения  к анализу раздела АР специалиста ПБ.
Совершенно справедливо! Я вообще полагаю, что при реконструкции здесь необходимы серьёзные переделки в АР, а, возможно, и разработка СТУ, если это существующее здание не удастся "причесать" под действующие нормы
 
 
 
 
  serginholevkad
  27.5.2015, 11:46
  
 
  Будем думать. Всем спасибо за ответы!
 
 
 
  Composter
  27.5.2015, 12:19
  
 
  Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 10:49) 

т.е. нет разницы пассаж это или атриум, или антресоль расчет системы дымоудаления всегда будет одинаковым?
разница есть, но всех формулах присутсвует высота помещения и высота незадымляемой зоны.а это основные показатели для расхода дыма.
Без разницы новое это здание или рекнструкция, проектная документация должна пройти экспертизу.Если стадия П разрабатывалась давно, либо внесены серьезные изменеия в документацию, то нужно опять проходить экспертизу. Если стадия П есть у заказчика то требуйте ее, вам особенно нужны разделы ОВ,ДУ,ППМ и если есть то СТУ. Если же вы будете разрабатывать документацию для экспертизы, то вам нужны раздел ППМ и если есть то СТУ.
 
 
 
 
  serginholevkad
  29.5.2015, 9:27
  
 
  Чтобы не создавать лишней темы. В продолжение существующей на цокольном этаже этой гостиницы будет еще ресторан на отм. -3,600. 
Нужно ли в нем проектировать дымоудаление? Вроде как по СП7. п.7.2 ж) надо, но помещения не превышают 50 м2..
План ресторана прилагаю.
 
 
 
 
  Цитата(serginholevkad @ 29.5.2015, 9:27) 

План ресторана прилагаю.
Ваши архитекторы ещё не знакомы с нормами ПБ по эвакуации (в части размещения ЛК и их защиты), в т.ч. из цокольных этажей; а технологи ещё не знакомы с санитарными нормами по общепиту.
По вопросу ДУ - неизвестно, какая площадь зала ресторана останется после выполнения всех противопож. и санитарных норм, так что не торопитесь заморачиваться! Ещё больше подозреваю, что без СТУ это здание не сможет обойтись. А если будет СТУ, скорей всего, будут и указания по ДУ
 
 
 
 
  Незнайка
  2.10.2017, 11:20
  
 
  Такая же гостиница с рестораном. Площадь зала, незанятая оборудованием, более 50 м2 - ДУ по п. 7.2 ж. Но зал не отделён от произв. цеха. Нужно ли выполнить это выделение на момент пожара, предусмотрев противодымную штору?
 
 
 
  Kirill23
  2.10.2017, 19:49
  
 
  Хорошо, а если не успеть открыть противодымную штору. То уж не успел, так не успел.
 
 
 
 
  Цитата(Kirill23 @ 2.10.2017, 20:49) 

Хорошо, а если не успеть открыть противодымную штору
Такие вещи д. срабатывать а/матически.
 
 
 
 
  Skaramush
  3.10.2017, 10:45
  
 
  Спамерам отвечать не рекомендую, "оно" просто набирало сообщения. Для солидности. Не имея понятия о предмете.
 
 
 
  Незнайка
  3.10.2017, 11:15
  
 
  Цитата(Skaramush @ 3.10.2017, 11:45) 

Спамерам отвечать не рекомендую
Кого только не бывает. Поди определи ещё.
По делу никого, вот и на любой шорох вздрагиваешь.
 
 
 
 
  Composter
  3.10.2017, 11:43
  
 
  под руками нет норм, но там что то было про если помещение менее 50м2 и находится на площади  основного помещения то делать для маленькогопо мещения не надо.
 
 
 
  Незнайка
  3.10.2017, 12:00
  
 
  Цитата(Composter @ 3.10.2017, 12:43) 

под руками нет норм, но там что то было про если помещение менее 50м2 и находится на площади  основного помещения то делать для маленькогопо мещения не надо
Есть такая буква п. 7.3 г. Но у меня помещение больше 50 м2.
 
 
 
 
  Skaramush
  3.10.2017, 16:29
  
 
  Определить таких легко - посмотреть сообщения пользователя. На десяток пустобрёхств - две рекламных ссылки.
 
 
 
 
  Цитата(Незнайка @ 2.10.2017, 11:20) 

...зал не отделён от произв. цеха. Нужно ли выполнить это выделение на момент пожара, предусмотрев противодымную штору?
Это одно общее помещение с произв. зоной и зоной посетителей - штора не нужна.
 
 
 
   