Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: котел МЗК-7-АЖ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
l3nd3r
Здравствуйте дорогие форумчане! Кто сталкивался с котлами серии МЗК-7 на жидком топливе? Приобрели котел, установили , обвязали, подключили... Никак не можем произвести запуск. Горение длятся сикунд 5, после чего срабатывает автоматика ( срабатывает фото реле на отсутствие пламени) и процесс запуска прекращается. Пробывали минуя щит управления - на прямую включить вентилятор наддува, насос подачи топлива и катушку зажигания, горение так же длится 5 секунд, после чего пламя гаснет. Пробывали регулировать подачу воздуха заслонкой - она работает в 2х положениеях (50% и 100% мощности), минимальное давление при закрытой заслонке - 300 Па, максимальное 1,1 КПа. Розжиг проводили при всех значения от 300 - до 1100 Па с шагом 50 Па, без результатно. Вначеле устананавливали на выходе дымосос , с разрежением за котлом тоже пробывали поиграть - от 100 до 300 Па. Причем чем больше открыт шибер, тем меньше разряжение у нас показывало ( при полном открытии давление показывало 200 Па в плюсе), пламя так же не более 5 сек. Затем полностью ушли от дымососа - напрямую подключик к дымовой трубе. Пробывали даже отсечь дымоход и запустить при свободном выходе дымовых газов - 5 сек. горение. цифра в 5 сек - это образно, засекание не проводил, чуть больше, чуть меньше по продолжительности оно длится, но главное стабильно не устанавливается. Давление на топлевном насосе - так же пробывали регулировать( от 4 - 10 кгс/см2 с шагом в 0,5 бар). На открытом воздухе пробывали, вытащили горелку, подключили топливопровод (из гибких шлангов), розжиг производили с помощью катушки зажигания - горит замечательно. Все попытки запуска производили на салярке и печном топливе. На открытом воздухе и то другое распыляется фарсунками и горит, а вот в котле поджигалась только салярка ( на ней происходили все наши эксперементы с кратковременным горением, на печном даже не пыхало)
sstt
С данными котлами не сталкивался, но все фотодатчики у нас лежат в кладовой, а наличие факела в котле контролируется контрольными электродами. Со слов самого старого КИПовца в цехе, во времена работы на мазуте, яркости пламени еще как то хватало для фотодатчика, хотя постоянно срабатывал ПКН по факелу, а затем их все сняли и заменли на КЭ, и проблема с ложными срабатываниями исчезла
Ludvig
Есть нелегальный способ обуздать проблему. В качестве фотодатчика использовать датчик движения. Далее по схеме подключения.
Лыткин
Цитата(Ludvig @ 29.5.2015, 12:56) *
Есть нелегальный способ обуздать проблему. В качестве фотодатчика использовать датчик движения. Далее по схеме подключения.

Фотодатчики бывают - фоторезисторы (мазут) и фотодиоды (газ) и импортные.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 1.6.2015, 15:33) *
Фотодатчики бывают - фоторезисторы (мазут) и фотодиоды (газ) и импортные.


Ну, зачем уж так примитивно? dry.gif

Вот, к примеру, сведения о датчиках одного из изготовителей сигнализаторов пламени:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Помимо этого, можно встретить как фотодиоды (УФ и ИК) для различных факелов, так и фоторезисторы ФР1-3-100 кОм.

P.S. Ваш покорный слуга на днях заказал фоторезисторы T 9060 22 - интересно будет попробовать их поставить вместо ФР1-3-100 кОм...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Лыткин
Работа ФР зависит от освещённости. ФД следит за частотой пламени (для газа 6-8 Гц). ФР на газе работают неустойчиво.
l3nd3r
Спасибо! Проблема решена. Причина была как оказалась в электромагнитных клапанах, которые перекрывали поступление топлива. Теперь ест диз.топлево как слон....Будем решать эту проблему.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.