Цитата(josser @ 4.6.2015, 22:10)

По ВСН 01-89 в подземных автостоянка требуется дисбаланс 20%, а что на счет надземных закрытого типа? Про них вроде как ничего не сказано, следовательно делаем приток равный вытяжке, или я не прав?
Если речь о надземной автостоянке, встроенной в жилое/общественное здание, то рекомендую СП 60
Цитата
7.5.2 ...
Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует, как правило, предусматривать отрицательный дисбаланс.
Если отдельностоящее здание, то - баланс.