Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление несколькими АЧП с помощью одного потенциометра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Senat892
Доброго времени суток!

Есть 5 АЧП Lenze E82, к каждому из которых подключен потенциометр 2,2кОм.
Необходимо управлять ими при помощи одного потенциометра для синхронного снижения/увеличения скорости.

Вопрос: можно ли подавать 10VDC с одного частотника на другой при обьединенных COM.
Есть ли у кого-нибудь подобный опыт.

Заранее спасибо!
Pawel
Да можно, общий СОМ объединить на все ПЧ, питание 10 вольт взять от одного ПЧ и управление развести на все. Можно так же пустить шлейфы с аналоговых выходов, если они есть в наличии.
Senat892
Вопрос в том, что скорости каждого частотника задаются своим потенциометром.
Один общий потенциометр нужен, чтобы синхронно снизить или увеличить скорости всех ЭД с учетом своих потенциометров.
Тут аналоговый выход на частотнике не поможет.
Pawel
Ну тогда вам надо запитывать все потенциометры от одного ПЧ и выдержит ли источник одного ПЧ - это вопрос, надо ставить потенциометры на 10 кОм. или 15 кОм.
Alexander_I
Если вам нужна достаточно высокая синхронизация по скорости - такие варианты вообще не пройдут. Каждый из частотников имеет индивидуальную, несколько отличную от соседей вольт-частотную характеристику с возможными нелинейностями. Особенно это заметно у Ленце. Если нужна жесткая смнхронизация по скорости - надо давать задание по цифровому интерфейсу.
Pawel
Ну в принципе да, но это надо им будет брать модули расширения и задание по цифре с чего то задавать, это уже другая история.
Alexander_I
При желании/необходимости иметь жесткую синхронизацию по скорости от этой другой истории, увы, никуда не деться...
Senat892
Да еще и по расчетам выходит, что этот самый общий потенциометр должен быть довольно таки мощным.
Я вот пытаюсь понять как сами частотники будут влиять друг на друга: и в статике, и в динамике.

Я понимаю, как здорово бы было иметь всегда под рукой десяток дополнительных аналоговых входов и выходов, да еще и интерфейс какой-нибудь, но к сожалению на данный момент это невозможно... У нас сезон в самом разгаре. Зимой что-нибудь придумаем, а сейчас нужен простой способ регулировать все пять скоростей одновременно, с учетом своего задания для каждого...

Процесс не сложный: Пять дозаторов постоянно подают материал в емкость, причем не особо важен объем смеси, сколько соотношение ингридиентов. Один раз оттарировались и больше индивидуальные потенциометры не трогаем - используем общий задатчик.
den.mgn
Что за чушь, входное сопротивление по входу напряжения у частотников будет довольно высоким, поэтому мощного резистора здесь не надо. Только вот на растянутые провода наводки от самих же ПЧ будут нешуточными, поэтому берите любой токовый задатчик и вперёд.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.