Cумма сигналов расхода 
  
  
 
 
  Есть привод переменной заслонки LMV-D3-MP  к нему можно подключить только один датчик расхода, как подключить к одному  приводу 2 датчика, что бы результат поворота дроссельной заслонки был от суммы значений двух датчиков 0...10В.
 
 
 
 
  никак не подключить! поскольку сигналы нужно не только сложить вместе, но ещё и поделить на 2! (если у Вас оба датчика будут выдавать скажем 9.5В => просто складывая получим 19В! Ясно что такое напряжение уже не подашь на привод) Я уже молчу о гальванической развязке между датчиками, которая таки должна быть. Можно конечно "сколхозить на коленках" делитель напряжения на 2-х резисторах и подключить туда датчики с диодами (это при условии что датчики активные - т.е. имеют питание и сами выдают напряжение), но это на мой взгляд форменная порнография... Так что без простейшего ПЛК не обойтись!
 
 
 
  01-proekt
  5.11.2015, 9:40
  
 
  Перед подачей сигнала на привод поставить диод. Так для каждого канала, всего два диода. При этом каналы будут развязаны между собой, а результирующим напряжением будет напряжение максимального канала.
 
 
 
  Ashihara
  5.11.2015, 11:23
  
 
  Цитата(01-proekt @ 5.11.2015, 10:40) 

Перед подачей сигнала на привод поставить диод. Так для каждого канала, всего два диода. При этом каналы будут развязаны между собой, а результирующим напряжением будет напряжение максимального канала.
  А если привод имеет "подтяжку к верху"?  
  
 
   