Добрый день, просьба пояснить в формуле 11 (СП 32.13330.2012) и формуле 2 (СНиП 2.04.03-85) параметр A рассчитывается в одном случае в степени в другом нет, просчитав оба варианта расчета по СП и по СНиП разница в секундном расходе заметная, как быть, что принимать ?
nagger
Расчет покажите. Разница расчетных расходов по снип и по сп не должна быть значительной.
An4isss
а без расчетов можно получить объяснения по параметру А. Разница видна сразу, по моему региону А=414, А (в степ 1,2) = 1382
nagger
Разница в формулах не только в степени параметра A. Не забывайте, что в сп есть ошибки в формуле для определения Ψmid.
Кляо1
Я бы к формулам в СП относилась с большой осторожностью, т.к. при переносе многие формулы потеряли степени из-за преступной халатности составителей. Надо ориентироваться на формулы СНиП и "Рекомендаций ВОДГЕО" и надеяться, что СП когда нибудь доведут до уровня действительно нормативного документа
An4isss
спасибо, буду верить СНиПу