Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ошибка чиллера Vicot 570 Lz
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Roman_Lutsk
Здраствуйте , установили чиллер Vicot 570 LZ 2 модуля по 410 кВт тепловой мощности , но сейчас он очень часто выдает ошыбку oil protectoin уровень масла немного средины глазка . Какие еще могут быть причины етой проблемы? Кто что может посоветовать?
azamet
Сомневаюсь, что в этом чиллере есть отслеживание уровня масла. Поэтому предполагаю, что просто тупо не поставили перемычку.
Roman_Lutsk
Какую перемычку?
bobir
В электросхеме все найдете, если китайцы Вам ее дали. Читайте мануал. Желаю удачи в эксплуатации и ремонте. rolleyes.gif
дед марос
Предполагаю компрессор винтовой Hanbell? И ошибка выскакивает во время старта или остановки?
Roman_Lutsk
В чем состоит роль перемычки? А датчики на масло есть 2 : 1 на уровень а второй на давление. Гдето неделю назад установили реле задержки сигнала аварии на 15 сек на давлении. Ошыбка обычно выскакивает когда работает 1 модуль , и подключается второй в первые 2-5 мин работы
Skaramush
ТС. Ну, воспользуйтесь, наконец хоть текстовым редактором. Режет глаз ошЫбка.

Заголовок исправил.
Roman_Lutsk
Компрессор Hanbell . Ошибка появляется в первые 10-15 минут после включения второго модуля, и очень редко при выключении одного из модулей
bobir
Какое напряжение на вводе в чиллер?
Может у Вас просадка по питанию.
azamet
Да, действительно. Там реле контроля фаз, кажется, хитрое, до и после напряжение мониторит.
Roman_Lutsk
Посадка по питанию исключена , поскольку на чиллера стоят отдельные шкафы и сбои на них происходят только при обще заводских просадках

Наиболее непонятным является то, что ошибка выскакивает только при работе обоих модулей.
В холодное время года, или при ремонте части теплообменников мы через панель управления отключает 1 модуль, и используем только 1, ошибка не появляется вообще, без разницы какой из них работает и какая тепловая нагрузка на него
bobir
Вы сами ответили на Ваш вопрос.
Roman_Lutsk
Цитата(bobir @ 16.6.2015, 19:17) *
Вы сами ответили на Ваш вопрос.

В теплый период года мне необходимо использовать оба модуля одновременно поскольку тепловой мощности 1-го не хватает для поддержания необходимых температур охлаждаемых СОЖ. Или Вы что-то другое имели в виду?
дед марос
Все верно,- слабая загрузка винта или короткие,частые периоды работы. Лечится простой дозаправкой масла , на производительности не отразится.
Roman_Lutsk
Цитата(дед марос @ 17.6.2015, 6:12) *
Все верно,- слабая загрузка винта или короткие,частые периоды работы. Лечится простой дозаправкой масла , на производительности не отразится.

В период с мая по октябрь чиллеры работают на 75-100% загрузки и почти не выключаются