Добрый день, проектируется здание объёмом 10100м3. Второй и третий этаж занимает открытый паркинг который оборудован сухотрубами. Первый этаж занимает мойка автомобилей (V=3300м3) отделена перекрытием 3-го типа. При определении расхода на внутреннее пожаротушение нужно брать объём для всего здания, так как мойка не выгорожена в пожарный отсек?
джин
Ув. специалисты, какое Ваше мнение?
ovktan
Наша экспертиза сейчас, даже перекрытия не считает противопожарными, поэтому берите полный объем здания, согласно СП 10.13130.2009 п.4.1.6, не ошибетесь.