Цитата(Мистер Х @ 18.6.2015, 13:46)

Спасибо. А можно источник этой информации? Лисан, Ровен ещё каких то производителей запрашивал все утверждали что отвода нет и не нужен. Кольцо от незначительного конденсата и косого дождя, из него всё испариться и всё. Даже штцуеер вот этот отвода от кольца только у Вас увидел впервые. Откуда взяться конденсату если нет перепада температур, а от перепада температур защищает изоляция?
Допустим,
Лиссант - фото УП с патрубком на 1-ой странице, эскиз на 2-ой.
Или
вот, хорошо видно и на фото и на эскизе
Передо мной каталог Ровен 2015 г. - тот же эскиз, что у Лиссанта, на стр. 205
А менеджеры чаще всего вообще не в теме. Зато в Ваших руках всемогущий Инет!
Зачем нужен? При выключенном вентиляторе возможна конденсация на холодной пов-ти УП. Бывает удаляем воздух с повышенной влажностью, влага может конденсироваться и при работающей вентсистеме. А если конденсата будет больше, чем ёмкость кольца, то он будет стекать по стенкам внутри воздуховода - тогда и нужен дренаж