Цитата(Pawel @ 18.6.2015, 14:58)

Уже второй ПЧ , на первом при номинале 110 ампер, защита срабатывает на 70-75 амперах, внутренний амперметр показывает ток одинаковый с внешним дублирующим датчиком тока. Пыль, грязь почистили, разъемы передергивали, кондеры емкость проверил- всё в норме. Первый ПЧ поменяли месяц назад, на втором вылезла такая же проблема. ПЧ одной марки Frenic Eco. Работают три года. Второй 90 квт. цена не маленькая. Кто что подскажет и куда рыть?
Мало информации дали, если не сказать - совсем не дали..
1. Код ошибки на дисплее, OLI или OC1,2,3?
2. Параметры, зафиксированные при сбоях в разделе 6AL( информация об аварии): частота, ток, выходное напряжение, момент,..., напряжение постояннного тока, температура радиатора.
3. Какое значение параметра F11?
Перезагрузить на завдские, попробовать запустить в ручном режиме, следя за частотой, током, температурой..