Избыточное давление в 50Па
ipoushok
19.6.2015, 10:42
От заказчика поступило замечание о том, что в машинном зале (серверная) должно поддерживаться избыточное давление в 50Па.
А я не знаю как это сделать, прочитал всяких разных статей в интернете и больше всего запомнилось про VAV регулирование, может кто-то с этим сталкивался и может по подробней разъяснить?
Или подсказать другой метод чтобы создать избыточное давление??
dreambelarus
22.6.2015, 15:52
1.А интересно чем мативировали? Других условий нет? Кратность 25
Не ругайте строго я начинающий а вчем проблема выберите регулятор давления аля трокс TVR с регулятором давления из минуса только цена
Как пример рассмотрите обвязку котлов: дутьевой вентилятор + дымосос. Вам, похоже, придется делать что-то похожее. Вентилятор на подачу и вентилятор на выброс. Датчик избыточного давления или перепада давления, сигнал с него -на частотный привод вытяжного вентилятора. Только на котле поддерживается минимальное разрежение (производительность дымососа больше, чем дутьевого вентилятора), а у вас получится -наоборот. И надеюсь, охлаждение все-таки не внешним воздухом, а холодильными машинами/кондиционерами. Иначе есть шанс половину выделенной электросетями мощности выбросить на ветер...
50Па это 50 Ньютонов на квадратный метр. 50Н = это вес пяти килограммов. на стену в 100м2 усилие составит в полтонны.
я к тому что это серьёзная нагрузка на конструкции, даже на строительные, не говоря уж об отделочных.
а потому задайте вопрос заказчику - а он сможет обеспечить такую конструкцию, что выдержит такое давление?
и главное сможет ли он обеспечить достаточную герметичность такой конструкции, которую, кстати, он вам и должен указать в тз.
дайте ему почитать что-нить, хотябы это
http://protonos.ru/node/60
dreambelarus
22.6.2015, 19:28
Насчет конструкций тут вряд ли.... ну если тока потолки прыгать будут

я вот тока думаю если в коридоре перед серверной ноль будет интересно при открывании двери в наружу человека к стене может??? припечатать

......надо отбойник на пол пути делать... а если еще программист хиленьки так он ее и не закроет.
Skaramush
22.6.2015, 20:06
Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?
Например, на некоторых производствах в помещениях управления нормируется подпор в 25Па.
В качестве примера клапана избыточного давления
http://www.mmzso.ru/production/klapani/kla...a)...kid_500(a)для которых приведена пропускная способность в диапазоне 30-100Па.
Можете попробывать поддерживать ими.
dreambelarus
23.6.2015, 4:31
Цитата(Skaramush @ 22.6.2015, 21:06)

Полтонны избыточной постоянной боковой нагрузки на стену - это "вряд ли"? Основание для утверждения можно увидеть, кроме смайликов?
Ну тогда бы все стеклопакеты давно бы потрескались что на ноль смотрят дайка пятикилограмовой гирей по ним
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ
Ч А С Т Ь 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
стр. 14:
"Между зонами с различными классами чистоты существует перепад давления
∆р = 5 - 20 Па
Для предотвращения возникновения обратного потока воздуха перепад давления
должен быть стабильным и достаточным по значению. Принцип перепада давления
можно комбинировать с другими методами контроля загрязнений.
Для беспрепятственного открывания дверей и исключения непредусмотренного
встречного потока воздуха из-за турбулентности, как правило, перепад давления между
чистыми помещениями или чистыми зонами с различными классами чистоты должен
быть от 5 до 20 Па.
Статическое давление между чистыми помещениями с различными классами
чистоты, а также между чистыми помещениями и неклассифицируемыми зонами
следует поддерживать с использованием различной техники балансирования потоков
воздуха (активных/автоматизированных и пассивных/ручных систем), при этом
необходимо регулировать относительное количество воздуха, которое подается в
каждую зону системой подачи воздуха и удаляется из нее через воздуховоды или
другим образом. "
dvortsov
24.10.2018, 15:34
Возвращаясь к напечатанному! Увидел на днях в ТЗ требование создать разрежение в 100 Па в медучреждении. Насколько это реально вообще? Вроде если считать расход по
ф-ле 19 пособия 1.91, ну или вот по
этой расход в принципе не так велик. Правда это если только при закрытых дверях. Как-то учитывается в расчетах, то что двери будут открываться? Ну и вообще интегральная герметичность помещения?
Woodcuter
25.10.2018, 13:44
Да не реально это - это формируют глупые люди не понимая того что просят ......
Дверь 2м2 - 100Па х 2 = 20кг усилие открытия двери ......
Все что за рамками установки сбросных клапанов на 25Па = бред.
Делал обследование нефтехимлаборатории, там из за отсутствия притока перепад давлений с улицей был 82Па. Так вот...При попытке открыть створку окна - мне чуть не свернуло кисть, а створка чудом не раскроила череп.
IlyaEst'
19.5.2022, 17:44
А какие расходы по притоку и вытяжке?