Полная версия этой страницы:
Starter V4.4
Олег Барашков
19.6.2015, 16:04
В проекте STEP7 с генерированы частотные преобразователи Sinamics G120 12 шт. Установил Starter v4.4 открыл проект в нем, увидел все преобразователи. И при подключение к онлайн Starter видит всего лишь один привод. Связь процессором S7-300 по езернету, проц общается с приводами по профибасу.
Может кто даст подсказку из-за чего это может быть
В Стартере есть список "Target device" или как-то в этом роде. Часто нет необходимости подключаться ко всем 12-ти ПЧ, подключается только к выбранным целевым ПЧ.
Олег Барашков
22.6.2015, 8:51
Select target device спасибо всё получилось