Что то немного запутался читая форум,люди пишут, что расчет воздуха по теплоизбыткам рассчитывается по формуле:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
Открывая СНИП 41-01-2003 и
Там картина другая:
L=Lw.z+(((3,6*Q)-(c*Lw.z*(tyx-tпр))/(c*(tyx-tпр)), где
Lw.z.-расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов.
Получается он к примеру равен 0, получаем формулу:
L=3,6*Q/(c*(tyx-tпр).
Вопрос:
Куда делась плотность воздуха мужики???
Че то притупил