Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
AlbertStudent
Здравствуйте. Помоги понять пункт 5.10.29 СП 5.13130 "Количество всасывающих линий к насосной станции должно быть не менее двух". У меня есть насосная АУПТ, и единственным источником водоснабжения для нее может быть хоз. бытовой трубопровод. Других трубопроводов нет рядом и в помине. В моем понимании требование данного пункта означает, что источниками должны быть два независимых трубопровода (вдруг один пересохнет как Иордан smile.gif), но ведь это практически не возможно осуществить ни где, ибо редко у нас много трубопроводов одного назначения встречаются в одном месте. Или я не правильно понимаю и этот пункт означает, что я просто должен сделать две врезки в одну трубу (нахрена? о_О)?

В общем господа специалисты, прошу вас разъяснить мне требование этого пункта (уж больно он размыто написан) и как мне быть в моем конкретном случае: Насосная и можно врезаться только в один близлежащий трубопровод.
Sindarkon
Источником должны быть две трубы, присоединённые к кольцевому трубопроводу и разделённые задвижкой. Если у вас нет кольца, значит нужно делать резервуары, или искать кольцо и тянуть к нему второй трубопровод.
AlbertStudent
Проблема..... Емкости поставить негде, да и заказчик дулю покажет. Трубопровод только один тупиковый от соседнего здания.
Serg Ivanov
Цитата(AlbertStudent @ 23.6.2015, 8:54) *
Проблема..... Емкости поставить негде, да и заказчик дулю покажет. Трубопровод только один тупиковый от соседнего здания.

Согласуйте письменно с пожарными. Вместе с заком - письмо от его имени.
MEX-74
У вас насос АУПТ сразу из сети чтоли воду берет, не из баков ?
AlbertStudent
Да, сразу из сети.
Водяной
Цитата(AlbertStudent @ 8.7.2015, 9:02) *
Да, сразу из сети.

Так нельзя. Нет кольцевой сети - резервуары. Тут не разговор об эконом решениях, тут разговор о вообще возможности устройства АУПТ, так что смело говорите либо про резервуары, либо про запитку двумя ветками от кольцевой сети.