frast.viv
24.6.2015, 17:53
Здравствуйте, по проекту в цехе проходит канализация по полу (заглубится нельзя). Как можно защитить трубопровод от механических воздействий. Футляром или как то еще? До этого футляры ставил тольк на наружные сети. Если у кого то устройство футляра в цеху? Он должен быть больше наружного диаметра на 10-15 процентов или больше? Заранее спасибо
П-образная съемная накладка на трубу. можно прикрутить к полу. в проходах над накладкой - переход как над любой трубой.
twilightnow
3.3.2022, 11:39
Добрый день, уважаемые!
Вопрос по теме. Эксперт выставил замечание: Не предусмотрена защита полимерных труб хозяйственно-бытовой канализации от механических повреждений. Собственно вопрос. Какие механические повреждения трубы могут быть в санузле и как обосновать отсутствие защиты? Подводки к санприборам можно открыто, но далее идет лежак ничем не закрытый до стояка.
aminopower
3.3.2022, 12:11
Цитата(twilightnow @ 3.3.2022, 11:39)

как обосновать отсутствие защиты?
В с/у жилья допускается открытая прокладка (п. 18.9 СП30.13330.2020), в общественных и административных-скрытая прокладка.
twilightnow
3.3.2022, 12:43
Чет не нашла в этом пункте.
aminopower
3.3.2022, 13:26
Цитата(twilightnow @ 3.3.2022, 12:43)

Чет не нашла в этом пункте.
Цитата(twilightnow @ 3.3.2022, 11:39)

Добрый день, уважаемые!
Вопрос по теме. Эксперт выставил замечание: Не предусмотрена защита полимерных труб хозяйственно-бытовой канализации от механических повреждений. Собственно вопрос. Какие механические повреждения трубы могут быть в санузле и как обосновать отсутствие защиты? Подводки к санприборам можно открыто, но далее идет лежак ничем не закрытый до стояка.
а на какой пункт НТД ссылается?
twilightnow
3.3.2022, 19:11
aminopower, спасибо огромное!совсем глаз замылился. Это как раз то, что надо ибо здание производственное.
Aerl, на п. 8.13 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*». Получается, эксперт пишет замечание по канализации, а ссылку дает на пункт по воде.
Обратите внимание еще на пункты 5.2 и 8.2 СП 29.13330.2011. Данные пункты про защитный слой при прокладке трубопроводов в полу