Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: звукоизоляция сливных трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
offday
Смонтировали сливно
offday
Цитата(offday @ 24.6.2015, 23:55) *
Смонтировали сливную канализацию для промышленных стоков (кислотно-основную) d110 ПВХ. Заказчик просит проработать вопрос необходимости звукоизоляции трубопровода.
Проектная организация на месте не дает ответа. Я с эти никогда не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, какие существуют нормативные документы, регулирующие или хотя бы рекомендующие что-то поданному вопросу
Заранее спасибо

karuzo
ГОСТ Р ИСО 15665-2007
В инете есть бесплатно
offday
спасибо, достаточно интересно
только в области применения я наткнулся, что он распространяется на стальные трубы

а у меня ПВХ
karuzo
В технической литературе, особенно в зарубежной, описывается, что пластиковые трубы и в частности
ПВХ значительно меньше шумят ,чем металлические. Поэтому , все рекомендации ГОСТА по части изоляции
труб можно применить. Я думаю, мы не найдем специфического норматива по шуму для пл. труб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.