Можно ли в арендном помещении торгового центра оборудовать электрощитовую магазина не более 2х2 метра из ГКЛ с перекрытиями ГКЛ, если высота потолка 4,5 метра, а щитовую оборудовать с высотой потолка 2, 5 метра?
Есть замечания: "не обеспечен предел огнестойкости EI45 электрощитовой, противопожарные перегородки выполнены не до перекрытия"
Возможно в проекте не указывать данное помещение как электощитовую (щиты толко распределительные освещения и нагрузки), оставить как продолжение коридора и не отделять перегородками второго типа?
HasBolla
проблема может быть в доступе к ней. помещение арендное все таки.
Дмитрий 81
А почему бы щиты не сделать встраиваемые в стены на высоту 2м? и площадь освободите.
533855
Цитата(HasBolla @ 25.6.2015, 16:20) *
проблема может быть в доступе к ней. помещение арендное все таки.

Проблемы с доступом не будет - Щиты Арендатора секции, обслуживает Арендатор
Цитата(Дмитрий 81 @ 25.6.2015, 16:27) *
А почему бы щиты не сделать встраиваемые в стены на высоту 2м? и площадь освободите.

Если знал бы где упаду...
l-nikolaev
Эту штуку Вам наверное пожарный написал.... они любую кладовку с распределительным щитком готовы назвать электрощитовой и предъявить к ней соответствующие требования.... сделайте встроенные электощиты, и пускай они торчат своими переднеми дверцами в коридор всем на заглядение.