Инженер ОВК
Добрый день. Хотим установить пожарный гидрант в существующем колодце на кольцевой сети, только DN90, что противоречит нормам. Можно обосновать это тем, что ПГ допускается устанавливать на тупиковой сети не боле 200 м от кольцевой? От кольцевой метров 50 будет.А два подводящих трубопровода 90 посчитать за диаметр 100 совместно. Чертеж прилагается.
дмитрий01
кто мешает проложить 50 метров трубы 90 мм от кольца и поставить этот гидрант на кольцо?
Инженер ОВК
нет, вы меня не поняли. гидрант стоит на кольце - по чертежам видно. только на кольце диаметром DN90, а по снип диаметр должен быть не менее 100 внутренний. Как выйти из этой ситуации. Или можно принять как тупиковая сеть меньше 200, а в сумме две трубы по любому расход дадут больше чем 100.
Инженер ОВК
Подскжите пожалуйста процесс тушения здания. Пожарная машина подъезжает к ПГ, цепляется к нему и дальше едит до здания, которое требуется потушить. И за машиной тянется шланг 200 м. Соответственно смотрим 200 м по дороге по которой едит машина. Или второй вариант. Машина цепляется к ПГ шлангом и дальше пожарники пешком идут до места тушения, то есть могут и по дворам и по любым местам. Подскажите пожалуйста, а то спорим)
Dima_UA
в кузнецовой есть примеры з рисунками для пожаротужения высокого давления и низкого.
видел разматывали рукава от гидранта до машины метров 200 и потом еще от машины 100 м.
а так думаю правильней машина около гидранта, а дальше тащи рукав.
дмитрий01
Цитата(Инженер ОВК @ 29.6.2015, 13:20) *
Подскжите пожалуйста процесс тушения здания. Пожарная машина подъезжает к ПГ, цепляется к нему и дальше едит до здания, которое требуется потушить. И за машиной тянется шланг 200 м. Соответственно смотрим 200 м по дороге по которой едит машина. Или второй вариант. Машина цепляется к ПГ шлангом и дальше пожарники пешком идут до места тушения, то есть могут и по дворам и по любым местам. Подскажите пожалуйста, а то спорим)

laugh.gif ну вы блин даете, пожарники... шланги... laugh.gif laugh.gif laugh.gif но если так рассматривать, то первый вариант, машина ставится рядом с пожаром, и рукавной линией прокладывается до пожарного гидранта. только вопрос, не помню сколько рукавов в отсеке пожарной машины, может и не хватить, тогда придется рукавный автомобиль вызывать.
я просто поясню момент, на будущее, тяжело тащить даже один рукав 20 метров, а 10 рукавов (200 м) вы даже не сдвинете с места laugh.gif поэтому и делают линию длиннее от гидранта до машины, чем от машины до пожарного wink.gif
Dima_UA
дмитрий01 например пож.сеть низкого давлеия... напор 10 м на гидранте. потери давления в рукаве 200 около 20 м....
на машинах рукава по 50 м
тот же принцып мотопомпы.....возле мокрого колодца ставить или за 200 м от него?
дмитрий01
Цитата(Dima_UA @ 29.6.2015, 15:50) *
дмитрий01 например пож.сеть низкого давлеия... напор 10 м на гидранте. потери давления в рукаве 200 около 20 м....
на машинах рукава по 50 м
тот же принцып мотопомпы.....возле мокрого колодца ставить или за 200 м от него?

надо смотреть по месту всегда, в мотопомпе как и в пожарном автомобиле стоят центробежные насосы, т.е. рабочая полость насоса должна быть заполнена водой, а потом уже этот насос сам может забирать воду (в теории с глубины 10 метров, на практике 7 метров) вот и считайте. так же и по давлению на стволе. Только расчетом все! Как то вы легко посчитали потери давления в рукавной линии))) можно формулу?
Dima_UA
в той же Кузнецовой есть формула и в снипе 0,00385 q2 L

ну и глубина всасывания 7м тоже перебор.
Ferdipendoz
Цитата(Dima_UA @ 30.6.2015, 23:39) *
ну и глубина всасывания 7м тоже перебор.

Почему же перебор? Вакуумная система пожарного насоса создаёт разрежение 0,75 кгс/см2. Это даже в ГОСТе прописано
дмитрий01
Цитата(Dima_UA @ 30.6.2015, 21:39) *
в той же Кузнецовой есть формула и в снипе 0,00385 q2 L

laugh.gif интересная формула, хотелось бы посмотреть где здесь указан диаметр? blink.gif на самом деле вопрос не простой, я в свое время очень плотно изучал потери давления в рукавах)))
Цитата(Dima_UA @ 30.6.2015, 21:39) *
ну и глубина всасывания 7м тоже перебор.

это вы откуда знаете это? с 7 метров должна ЛЮБАЯ пожарная машина делать забор воды wink.gif