Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обдувочный тамбур-шлюз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
WasserWolf
Не подскажете, как считается расход воздуха/воздухообмен для обдувочного тамбур-шлюза? Данный тамбур-шлюз находится после раздевалок на входе в производственную зону (производство микроэлектроники) с ИСО 8.
orfey
Считайте продувочный шлюз на создание скорости потока 20-22 м/с. Распределение воздуха желательно сделать с двух боков, а не сверху. По обе стороны продувочного шлюза - установки на полную рециркуляцию (с необходимой степенью фильтрации), для более чистого класса чистоты, можно рекомендовать небольшой подмес свежего воздуха (для создания избыточного давления). Кратности воздухообмена обычно в районе 350-400 крат.
Можете забить в яндекс.картинки "продувочные шлюзы" - увидите возможную организацию воздухораспределения. Вот на картинке ниже организована сопловая подача (для увеличения скорости потока). Поговорите с технологом - возможно разумнее купить уже готовый продувочный шлюз.
MMM
Что то не бьются скорости и расходы. 22м/с это на открытую дверь считаете?
Тогда получается 22*1,2*2,1=55,44кг/с или 16500м3/ч
Площадь тамбура примерно 1м2, высота 3м. Тогда кратность 400, это всего 400*3=1200м3/ч
Festo
Могу лишь..заделиться..Разработанной и реализованной...Схемой автоматике тамбур-шлюза...
Реле времени,электронные магнитные замки,датчик движения,включение вентиляции,световые табло..все запросы в личку))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.