Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка систем отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Эдик
Доброго всем вечера.У меня такой вопрос А для кого вообще, больше всего важнее эта промывка систем отопления? Я в смысле, обслуживающей организации или тепловым сетям? И кто, на самом деле должен этим заниматься ? Может есть где какой закон или что то,где прописано в чьи обязанности это входит? Заранее благодарю! Спасибо!
Астар
Важнее обслуживающей органиации, которая и должна её производить ежегодно. Как раз сегодня сдал свой дом по промывке. Вещь достаточно важная и нужная для теплосетевых систем отопления. По идее теплосети не в праве принимать в отопительный сезон объекты, в которых сия процедура не произведена. В плане где написано могу узнать точно, возможно в договоре с теплосетями. Но предписания по подготовке от них приходят каждый год и вопрос этот на контроле в администрации.
Евгений Буш
О какой промывке идет речь? Если говорить о внутренних системах, то та примитивная инструкция по сливу наливу системы отопления это пародия на промывку и фактически таковой не считается.Эффективной может быть гидропневматическая промывка, но это мероприятие трудо-финансовозатратное.
Оно требует расчета соотношения расходов вода воздух, подбора циркуляционного насоса, ревизии (установки запорной арматуры) и др.
Промывка трубопроводов тепловых сетей, имхо, тоже дело не простое и вряд ли теплосети этим сегодня занимаются, им хлопот с опрессовкой хватает.
KARTS
Цитата(Эдик @ 1.7.2015, 21:08) *
...для кого вообще, больше всего важнее эта промывка систем отопления? ...обслуживающей организации или тепловым сетям? И кто, на самом деле должен этим заниматься ? ...где прописано в чьи обязанности это входит?

Важно и тем и другим. По понятным причинам.
Должен заниматься владелец в границах определяемых Актом разграничения эксплуатационной ответственности (обязательное приложение к договору теплоснабжения).
Приказ Минэнерго №103 от 12.03.13:
16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
marat36
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.12.13. Трубопроводы тепловых сетей до ввода их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта должны быть подвергнуты очистке:
паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу;
водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидропневматической промывке;
водяные сети в открытых системах теплоснабжения - гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная после дезинфекции промывка должна производиться до достижения показателей сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.
Дезинфекция трубопроводов тепловой сети должна производиться в соответствии с санитарными правилами устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения.
4.12.14. Подключение тепловых сетей потребителей и систем теплопотребления, не прошедших гидропневматическую промывку, а в открытых системах теплоснабжения также дезинфекцию, не допускается.
4.12.16. Заполнение сетевых трубопроводов, их промывка и повторная промывка, дезинфекция (для открытых систем теплоснабжения), включение системы циркуляции, продувка и прогрев паропроводов и операции по пуску водяных или паровых тепловых сетей, а также любые испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций должны выполняться под руководством лица, отвечающего за выполнение этих работ по специально разработанной технической программе, утвержденной руководством организации, эксплуатирующей тепловые сети, и согласованной с руководством энергообъекта - источника тепла.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
6.2.17. Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке:
- паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу;
- водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидропневматической промывке;
- водяные сети в открытых системах теплоснабжения и сети горячего водоснабжения - гидропневматической промывке и дезинфекции (в соответствии с санитарными правилами) с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная промывка после дезинфекции производится до достижения показателей качества сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.
О проведении промывки (продувки) трубопроводов необходимо составить акт.
6.2.20. Заполнение трубопроводов тепловых сетей, их промывка, дезинфекция, включение циркуляции, продувка, прогрев паропроводов и другие операции по пуску водяных и паровых тепловых сетей, а также любые испытания тепловых сетей или их отдельных элементов и конструкций выполняются по программе, утвержденной техническим руководителем организации и согласованной с источником теплоты, а при необходимости - с природоохранными органами.
9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.
Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.