Всем доброго времени суток.

Возникли неожиданные сложности с узлом учёта газа котельной (проектируемой) в Московской области. Узел учёта газа - коммерческий. Соответственно требуется обязательно:
1. Передача данных по GSM.
Причём в Москве и Московской области это обязательно делать с применением шкафа телеметрии. В большинстве остальных городов России таких требований не встречал.
2. Принтер.
Тоже весьма странное требование в 21 веке при наличии передачи данных по GSM.

Также требуется организовать вывод данных по RS485 в АСУ ТП предприятия, на котором установлена котельная.

Итого требуется 3 интерфейса. По требованию Заказчика узел учёта выполнен на базе комплекса СГ-ЭК. В составе комплекса корректор ЕК270. Корректор имеет один интерфейс RS485. Для корректора ЕК270 производитель предлагает ряд блоков питания БПЭК, которые не только запитывают корректор, но также и преобразуют интерфейс в зависимости от потребностей. Некоторые БПЭК содержат GSM модем. Но он не подходит, исходя из требований по передаче данных в газоснабжающую организацию с помощью шкафа телеметрии. БПЭК не может обеспечить подключение к нему одновременно принтера, шкафа телеметрии и местной АСУ ТП. Техническая поддержка Эльстера (производитель измерительных комплексов СГ-ЭК и БПЭК) разводит руками.

По всей России мы реализовали немало проектов, где требовалось одновременно передавать данные с узла учёта в газоснабжающую организацию, в местную АСУ ТП и выводить на принтер. Всё это решалось довольно просто (мы в основном использовали корректоры СПГ питерской фирмы Логика). Но вот сейчас у меня затык. Как получить требуемое на данном чётко определённом оборудовании - СГ-ЭК, шкаф телеметрии (предполагаю Аскон-XL). Коллеги, может кто-то решал уже похожую задачу. Подскажите решение.